电动机 热继动作 电流正常
jixiantiaowang
2014年01月10日 01:41:16
来自于继电保护
只看楼主

一台给水泵电机 37KW 电流68.7A 运行一段时间(这个不能确定是多久但是少则十几个小时多则一两天)就热继动作 电流表显示正常 在正常范围内 重新启动 可以继续正常运行 想不明白 希望大侠们 给分析下可能的原因 在线等 万分感谢

一台给水泵电机 37KW 电流68.7A 运行一段时间(这个不能确定是多久但是少则十几个小时多则一两天)就热继动作 电流表显示正常 在正常范围内 重新启动 可以继续正常运行 想不明白 希望大侠们 给分析下可能的原因 在线等 万分感谢
jixiantiaowang
2014年01月10日 10:24:18
2楼
大家看完发表发表意见 畅所欲言 集思广益
回复
加菲猫
2014年01月10日 10:37:42
3楼
懂与不懂我就是重在参与:)热继动作是不是按照1.05或1.1倍额定电流整定的呢
回复
sjycjm
2014年01月10日 10:54:16
4楼
请查一下热继电器上下接线端子接线是否良好,是否是接触不好热传导造成动作。
回复
jixiantiaowang
2014年01月10日 11:30:16
5楼
sjycjm 发表于 2014-1-10 10:54 请查一下热继电器上下接线端子接线是否良好,是否是接触不好热传导造成动作。好,回头检查一下
回复
sldhdlcj
2014年01月12日 09:32:11
6楼
看看正定范围是否开关一致。
回复
mczlyou
2014年01月13日 17:59:36
7楼
这个和工艺上还是有一定的关系吧 我这里的情况和你一样的
回复
yxl8905
2014年01月17日 14:07:52
8楼
这是常见的:1、了解一下工况,是不是有可能运行中确有不确定的过载现象;
2、检查一下热继电器主回路接线有没有发热情况,或有无其它热源;
3、热继电器动作特性变了,(可以试验,但要有设备),可更换热继电器,并比较,或适当调大整定值(不严谨)。
回复
lingxuct
2014年01月21日 11:37:18
9楼
电流表显示电流没超电机额定值,而热继电器且不规律地跳闸,可能存在2种原因中的一个:

1、热继电器整定不正确(偏小)或随意拨的刻度;

2、热继电器整定正确,在热继电器的一次接线柱上有发热情况,接线柱的热量传递到热元件后动作跳闸。
回复
yu2013guoqing
2014年01月22日 09:46:24
10楼
热继动作是不是按照1.1或1.25倍额定电流整定的呢,
1.热继器选型是不是在电流的上线值,
2.热继器本身的原因,
3.电动机在运行是有无突然的负载变化
回复
yu2013guoqing
2014年01月22日 09:48:23
11楼
补充要在,综合分析不能用单独指标分析