一个厂区 共有10几间大小不同的房子,问题是其中门卫和水泵房面积比较小,门卫或水泵房进户处的配电箱是否也选用一级实验的SPD。
一个厂区 共有10几间大小不同的房子,问题是其中门卫和水泵房面积比较小,门卫或水泵房进户处的配电箱是否也选用一级实验的SPD。
2楼
我觉得,与建筑面积无关,只要电源是从室外引入室内均在总配电箱出安装一级试验等级SPD
回复
3楼
与面积无关,应该按配电级数设置
回复
4楼
我觉得,与建筑面积无关,只要电源是从室外引入室内均在总配电箱出安装一级试验等级SPD
回复
5楼
与配电的防雷级联等级有关。
回复
6楼
只要电源是从室外引入室内均在总配电箱出安装一级试验等级SPD