小区内室外景观路灯选择TN-S还是TT系统?
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年01月09日 05:11:01
只看楼主

本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 编辑 现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统问题是:1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)2.线路选择几线?5线还是4线呢?

本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 编辑

现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统

问题是:
1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致
故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)

2.线路选择几线?5线还是4线呢?

3.回路开关选择1P还是?每条回路是单相还是三相形式,这涉及到计算负荷的问题.

4.有些线路大概有个200M长(不超过300M),是否要考虑电压降,若要考虑的话,该如何解决,通过增大线径?

望高手回答!

非城市道路路灯!!!!!!!!!!!
免费打赏
知乎圆桌
2014年01月14日 13:54:47
42楼
tmsmt123 发表于 2014-1-14 13:49 再问下,王常余的可以买哪本书好点?TN-S路灯回路三线,TT呢?王常余的“电气接地防雷190问”是经典之作,虽然某些观点还是存在疑义(没有完美的书籍)TT接地系统回路也是3线,只是其中的PE线是直接与其旁的独立接地装置连接的,而TN-S的PE线是与电源中性点相连接的。
回复
szg169
2014年01月14日 15:21:18
43楼
非常感谢楼主分享!!
回复
liu583829685
2014年01月14日 15:38:45
44楼
tmsmt123 发表于 2014-1-14 12:28 王厚余老先生吧…刚买了600问还在路上.几个小问题:TT不是节约,而是安全
回复
liu583829685
2014年01月14日 15:41:30
45楼
tmsmt123 发表于 2014-1-14 12:28 王厚余老先生吧…刚买了600问还在路上.几个小问题:局部TT是由TN变来的:2根线(L、N),每灯单独接地
回复
lmf651
2014年01月14日 16:45:00
46楼
顶一下!!!!!!!!!!1
回复
tmsmt123
2014年01月15日 03:15:02
47楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-14 13:54 王常余的“电气接地防雷190问”是经典之作,虽然某些观点还是存在疑义(没有完美的书籍)TT接地系统回路 …感谢答疑!有个概念没想清楚,打个比方,一个小区或者一个厂区,各单体设计的都是TN-S系统,自带配电房,从里面引电.此区域内的路灯(景观庭院灯,道路灯,或者高杆灯),灯控箱在门卫或者某单体内,灯控箱也直接从配电房引或者从一级箱,那这个路灯设计的时候该用何种系统好点?以前图纸上的说法是采用局部TT,每灯单独接地. 按照45#的说法,采用局部TT,灯控箱进线4线(和TT一样?),出线只需要2条线么?比如2*6.为啥采用局部TT,而不是直接说TT呢?是因为某些路灯太远?出于施工方便or预算or安全上考虑呢?4P我记得有剩余电流动作保护器的,ABB的话就是GSH204那款吧,S204就不算了.那么若是TT系统,灯控箱开关到底是4P断路器还是4P漏保?也许我记错了…关于灯具方面,不知道前辈有没有经验分享下,庭院灯直接节能灯,道路灯(10M以下那种)以及高杆灯怎么个选择法呢?主要还是小区或者厂区,城市马路那是交通设计院的事拉.再次感谢前辈!
回复
知乎圆桌
2014年01月15日 09:01:25
48楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-15 09:05 编辑

1:具体用哪种接地系统这个没一个绝对的定义,你们那边一般用什么接地系统你可以咨询下你们那边做设计的。个人觉得可以的话就做TT系统。
2:局部TT系统不是你理解的这个意思,一个配电系统分出TN-S和TT接地系统,两者接地系统是并列的,非TN-S系统下面在做TT系统。
3:因为一个配电系统存在两种接地系统(TN-S,TT),TT接地系统范围很小(比如就路灯配电),所以简称为局部
4:4P断路器(进线为三根相线+1根N线),不管是TT系统还是TN-S系统,都建议安装RCD,安装位置为每个回路的前面
5:本人不是做设计的,对产品的认识可能还没有你多,帮不了你。

6:下载附件的“谈谈路灯接地”看看,可能对你有启发

1.jpg







回复
tmsmt123
2014年01月15日 10:41:21
49楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-15 09:01 1:具体用哪种接地系统这个没一个绝对的定义,你们那边一般用什么接地系统你可以咨询下你们那边做设计的。个 …非常谢谢前辈的回答,受益匪浅!我之前认为论坛上其他前辈说要装RCD的意思是灯控箱进线总开关和分支路灯回路都要装,所以才说若是TT,是不是用4P漏保.路灯各回路加RCD现在明了了,按照王常余的书的话,高杆灯不用装.很好的资料,我研究下.
回复
tmsmt123
2014年01月15日 10:50:35
50楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-15 09:01 1:具体用哪种接地系统这个没一个绝对的定义,你们那边一般用什么接地系统你可以咨询下你们那边做设计的。个 …突然想到一个问题,假如一个小区内路灯都从同一个灯控箱里接出,而这些路灯中有1~2路是庭院灯,按照说法庭院灯不应采用TN系统.那在这种情况下,我其他灯还是想采用TN系统,这一路庭院灯怎么办?
回复
jiangnanxia123
2014年01月15日 11:01:38
51楼
TN-S系统比较好点
回复

相关推荐

APP内打开