小区内室外景观路灯选择TN-S还是TT系统?
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年01月09日 05:11:01
只看楼主

本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 编辑 现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统问题是:1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)2.线路选择几线?5线还是4线呢?

本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 编辑

现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统

问题是:
1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致
故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)

2.线路选择几线?5线还是4线呢?

3.回路开关选择1P还是?每条回路是单相还是三相形式,这涉及到计算负荷的问题.

4.有些线路大概有个200M长(不超过300M),是否要考虑电压降,若要考虑的话,该如何解决,通过增大线径?

望高手回答!

非城市道路路灯!!!!!!!!!!!
tmsmt123
2014年01月09日 08:39:06
2楼
求高手解答,不甚感激!!
回复
tmsmt123
2014年01月09日 10:34:13
3楼
:'(:'(:'(实在不知道啦,求高手帮忙
回复
云飘飘
2014年01月09日 13:05:07
4楼
可以选择TN-S系统,出线为5芯,最好加装漏电保护
回复
tmsmt123
2014年01月09日 13:25:21
5楼
云飘飘 发表于 2014-1-9 13:05 可以选择TN-S系统,出线为5芯,最好加装漏电保护就是剩余电流动作保护器吧,2P的?每回路开关安装么?那每回路算三相还是单相呢(涉及到负荷计算),谢谢回答!
回复
ksecxxx
2014年01月09日 13:27:52
6楼
室外路灯用TT比较安全些,干线负荷较大,选三相四线制。
回复
tmsmt123
2014年01月09日 13:31:08
7楼
ksecxxx 发表于 2014-1-9 13:27 室外路灯用TT比较安全些,干线负荷较大,选三相四线制。但是整个小区的配电房是TN-S线,灯控箱也是引自配电房的,路灯距离小区内单体不超过20M,TN-S我就不打算装RCD了,感觉没啥必要,打算选择5线.
回复
s.l_good
2014年01月09日 15:40:55
8楼
TT系统,独自接地耗材多,仅用于接地保护点分散的场所。
回复
rk5707
2014年01月09日 17:17:40
9楼
.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致
故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)
答:选择TN-S系统也应采用漏电开关。保护人身安全。TT系统需要4P的漏保。

2.线路选择几线?5线还是4线呢?
答:5线还是4线要看你采用什么接地系统,如果是TT系统,那就是4线,如果是TN-S那就是5线.

3.回路开关选择1P还是?每条回路是单相还是三相形式,这涉及到计算负荷的问题.
答:开关应选用能切断N线的漏电开关,回路采用单相还是三相要考虑景观灯的负荷。

4.有些线路大概有个200M长(不超过300M),是否要考虑电压降,若要考虑的话,该如何解决,通过增大线径?
答:压降的大小和电流和导线的规格有关 需要计算,解决方法有两种一个是增大线径,一个是减少负荷

以上仅个人意见。仅供参考。
回复
tmsmt123
2014年01月09日 18:11:44
10楼
本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 18:13 编辑 rk5707 发表于 2014-1-9 17:17 .规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装 …谢谢详细的解答!1.TN-S的漏电开关好像不是必要的,漏电太敏感了,不一定会装.3.后面是单相,1P+N?如果后面是三相呢? 三相总感觉好算点.还一个问题是:小区路灯一般选择多高的,灯泡选用哪种?我现在做的,路宽大概在7-12M左右,只布单侧,打算7M高灯,若按照表格算,还要高点,但是感觉没必要,小区内太高不好.150W节能LED.以前高点的10-12M高的,用250W左右的金卤灯,其实应该用高压钠灯?
回复
知乎圆桌
2014年01月09日 21:51:17
11楼
tmsmt123 发表于 2014-1-9 18:11 谢谢详细的解答!1.TN-S的漏电开关好像不是必要的,漏电太敏感了,不一定会装.希望楼主按照现在的想法出个图纸,将图纸分享出来在讨论了,我最近也在研究小区内路灯的设计。http://bbs.co188.com/thread-8775526-1-1.html77楼我的想法
回复

相关推荐

APP内打开