天正风管水力计算无法提取阀门等局部构件,无法计算变径的风管水力,怎么解决,求各位老师指点指点。

天正风管水力计算无法提取阀门等局部构件,无法计算变径的风管水力,怎么解决,求各位老师指点指点。
cryogen
2014年01月09日 13:31:54
2楼
风管水力提取计算无法提取阀门等局阻,只能手动添加。另外你说的不能计算变径的局阻有截图没?变径是在局阻里面进行查看的。初始提取的时候要点金局阻里面能看见,计算完成之后计入本管段的才会有数值。
回复
zpiaoxue
2014年01月09日 20:12:09
3楼
cryogen 发表于 2014-1-9 13:31 风管水力提取计算无法提取阀门等局阻,只能手动添加。另外你说的不能计算变径的局阻有截图没?变径是在局阻 …变径无法正确提取管段的风量,如图:C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹 (2),至于阀门构件信息的添加,具体如何操作,希望老师详细解释一下。
回复
zpiaoxue
2014年01月09日 20:14:42
4楼
cryogen 发表于 2014-1-9 13:31 风管水力提取计算无法提取阀门等局阻,只能手动添加。另外你说的不能计算变径的局阻有截图没?变径是在局阻 …只能提取变径后最末的管段风量。
回复
cryogen
2014年01月10日 17:05:21
5楼
干管风量都是从末端进行累加的。你如果变径之后的风管没再有产生风量变化的设备、支管等就只能从末端风管进行累加。
回复
zpiaoxue
2014年01月11日 10:57:23
6楼
cryogen 发表于 2014-1-10 17:05 干管风量都是从末端进行累加的。你如果变径之后的风管没再有产生风量变化的设备、支管等就只能从末端风管进 …但是风口的数量不一样,为何不把其他管段的风口风量算进去而只算最后一段风管上的风口风量,风口布于风管上,没有三通联接,望老师指点。
回复
cryogen
2014年01月13日 13:15:24
7楼
你好,如果是贴壁式的话一定要标高对的上。提取结果见附图
回复
zpiaoxue
2014年01月13日 20:42:15
8楼
cryogen 发表于 2014-1-13 13:15 你好,如果是贴壁式的话一定要标高对的上。提取结果见附图老师,你好。我按照你说的,为何就是提取不正确呢?底下的文件包帮看一下,错在哪里?
回复
zpiaoxue
2014年01月13日 20:42:40
9楼
老师,这是文件包。
回复
cryogen
2014年01月14日 13:45:42
10楼
你好,你仔细看下7#的回复:如果是贴壁式的话,你的风管使用中心线标高为0.00,然后风管高度为500即风管的空间底标高为-0.25,你现在风口的标高为-0.35这就相当于没有连接上。建议你修改风口的标高。另外我没法打开你的工程,只能打开你的图纸,我重新提取计算了,你看看。
回复
zpiaoxue
2014年01月14日 20:54:52
11楼
cryogen 发表于 2014-1-14 13:45 你好,你仔细看下7#的回复:如果是贴壁式的话,你的风管使用中心线标高为0.00,然后风管高度为500即风管的空 …老师,你好。其实风口是有高度的,高度是0.1,加上风管的0.25,刚好就是0.35,是贴上了。我使用的是设备连管命令,应该是连上了。老师,你的文件我打不开,我调的标高也提取不正确。
回复