现浇框架结构强柱弱梁真的能实现吗?
scljc2010
scljc2010 Lv.12
2014年01月08日 21:20:57
只看楼主

我怎么觉得框架结构在地震下,梁端先屈服行成塑性铰很难实现,除非与梁连接的现浇板先开裂,板在其平面内的刚度很大,板在水平力作用下其平面外变形几乎很小,这样框架节点处的梁板怎么可能形成塑性铰呢?个人觉得要实现“强柱弱梁”的话,首先与梁连接处的板设计尽量要薄,平面外刚度要弱。 不知道这个想法对不对,欢迎大家扔砖头哦。。

我怎么觉得框架结构在地震下,梁端先屈服行成塑性铰很难实现,除非与梁连接的现浇板先开裂,板在其平面内的刚度很大,板在水平力作用下其平面外变形几乎很小,这样框架节点处的梁板怎么可能形成塑性铰呢?个人觉得要实现“强柱弱梁”的话,首先与梁连接处的板设计尽量要薄,平面外刚度要弱。
不知道这个想法对不对,欢迎大家扔砖头哦。。
免费打赏
王子涵
2014年01月09日 09:05:54
2楼
即使像你所说的那样子也实现不了 强柱弱梁
真正实现很难
要么不坏 要坏肯定是柱铰
回复
天三
2014年01月09日 09:29:17
3楼
理解上有问题,地震时,水平作用力不需要梁和板产生压缩,而是弯曲(成倒S型),柱的刚度大于梁的刚度,在柱不弯曲的情况下,梁和板先弯曲了。
回复
gljyh75
2014年01月09日 10:31:49
4楼
是的,但现行规范强调的还是强柱弱梁
回复
scljc2010
2014年01月09日 10:35:44
5楼
理解的是梁板弯曲,不是压缩,呵呵