本帖最后由 tune36 于 2014-1-8 16:28 编辑 工程概况:一层为银行服务大厅,二层、三层为考试等候区和理论考试区(交警支队考试系统)。建筑高度14.0m,面积2550。1.银行服务大厅应为二级负荷,那么上面的考试区等是否也应该为二级负荷?2.银行服务大厅是否需要单独回路,还是可以和上面的考试区共用?3.银行服务大厅设有25个服务窗口,面积750平方,按每平方80W的容量预留够吗?
本帖最后由 tune36 于 2014-1-8 16:28 编辑
工程概况:
一层为银行服务大厅,二层、三层为考试等候区和理论考试区(交警支队考试系统)。建筑高度14.0m,面积2550。
1.银行服务大厅应为二级负荷,那么上面的考试区等是否也应该为二级负荷?
2.银行服务大厅是否需要单独回路,还是可以和上面的考试区共用?
3.银行服务大厅设有25个服务窗口,面积750平方,按每平方80W的容量预留够吗?
4.考试区200个座位(电脑),400平方,
按每平方
80W的容量预留够吗?
5.5平方米的LED显示屏功率大概多少?
先谢谢各位啦~
12楼
路过 学习学习
回复
13楼
tune36 发表于 2014-1-10 14:12 你们空调一般预留多大,我这边照明和空调60W每平方米,应该够吧。还有机房的防静电那些是施工图要出的 …嗯,明天去单位查查资料给你回复啊。
回复
14楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-8 17:33 1.银行服务大厅应为二级负荷,那么上面的考试区等是否也应该为二级负荷?这个没有找的具体规范,但银行负 …考试区200个座位(电脑),30mA的微断RCD带五个电脑,200个回路要40个RCD,问下师傅能不能用100mA的。
回复
15楼
无影 发表于 2014-1-10 16:32 1、银行服务大厅的负荷等级,还请进一步参考金融建筑电气设计规范的要求。另外,这个只是建筑的最高负荷等级 …顶顶无影版主。
回复
16楼
 是不是我太保守了~185台电脑,每台400W,其他的(空调、照明)60W每平方,需要系数0.8。。。。我这边考虑他考试的时候有可能全部电脑开起来。
回复
18楼
无影版主的回答很不错
回复
19楼
考试中心都有哪些用电负荷呢,如果说有断电严重影响考试进程的计算机系统的话,还是要作为二级负荷来考虑
回复
20楼
路过学习学习
回复
21楼
路过学习,增长知识
回复