求助设计中遇到的问题。
tune36
tune36 Lv.14
2014年01月08日 14:52:31
只看楼主

本帖最后由 tune36 于 2014-1-8 16:28 编辑 工程概况:一层为银行服务大厅,二层、三层为考试等候区和理论考试区(交警支队考试系统)。建筑高度14.0m,面积2550。1.银行服务大厅应为二级负荷,那么上面的考试区等是否也应该为二级负荷?2.银行服务大厅是否需要单独回路,还是可以和上面的考试区共用?3.银行服务大厅设有25个服务窗口,面积750平方,按每平方80W的容量预留够吗?

本帖最后由 tune36 于 2014-1-8 16:28 编辑

工程概况:
一层为银行服务大厅,二层、三层为考试等候区和理论考试区(交警支队考试系统)。建筑高度14.0m,面积2550。

1.银行服务大厅应为二级负荷,那么上面的考试区等是否也应该为二级负荷?
2.银行服务大厅是否需要单独回路,还是可以和上面的考试区共用?
3.银行服务大厅设有25个服务窗口,面积750平方,按每平方80W的容量预留够吗?
4.考试区200个座位(电脑),400平方,
按每平方 80W的容量预留够吗?
5.5平方米的LED显示屏功率大概多少?


先谢谢各位啦~
免费打赏
lczb72
2014年01月11日 13:14:05
22楼
路过学习学习
回复
无影
2014年01月16日 09:35:14
23楼
tune36 发表于 2014-1-11 00:58 顶顶无影版主。 是不是我太保守了~185台电脑,每台400W,其他的(空调、照明)60W每平方,需要系数0.8。。 …呵呵,适当高一点没关系。其实考试用的电脑,基本上不占用太多资源,几乎不可能满负荷运行的,尤其是同时满负荷运行。通常老的CPU功率最大也就是130W,主板在10W左右,硬盘10W,光驱稍微大点但不常用,独立显卡功率会比较大,但通常考试用的电脑不太可能用很好的独显,加上显示器30W左右,以及一些外设,考虑到电脑电源的转换效率,我认为,通常这种电脑满负荷也不太可能超过200W一台。不过放大点也好,谁也不知道以后会怎么样。
回复
tune36
2014年01月16日 09:47:12
24楼
无影 发表于 2014-1-16 09:35 呵呵,适当高一点没关系。其实考试用的电脑,基本上不占用太多资源,几乎不可能满负荷运行的,尤其是同时 …谢了~图纸已经发出去了~ 还是按大点的。
回复
xye960257653
2014年01月16日 09:48:13
25楼
这个肯定不可以,不管它有没有用
回复
xye960257653
2014年01月16日 09:49:25
26楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-10 21:55 考试区200个座位(电脑),30mA的微断RCD带五个电脑,200个回路要40个RCD,问下师傅能不能用100mA的。这个肯定不可以,不管它有没有用
回复
xye960257653
2014年01月16日 09:50:03
27楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-8 17:33 1.银行服务大厅应为二级负荷,那么上面的考试区等是否也应该为二级负荷?这个没有找的具体规范,但银行负 …应该可以哦,呵呵!
回复
xye960257653
2014年01月16日 09:50:55
28楼
lczb72 发表于 2014-1-8 15:01 路过学习学习不管这样是不是可以,都顶一下
回复
sunrui_007
2014年01月16日 10:10:40
29楼
本帖最后由 sunrui_007 于 2014-1-16 10:29 编辑

1.银行服务大厅应为二级负荷,那么上面的考试区等是否也应该为二级负荷?
小型银行营业厅及门厅负荷为二级。考试区没找到相关规范,但个人感觉属于中断供电将造成较大影响了,二级吧?不清楚银行是否有服务器,是否需要上UPS?
2.银行服务大厅是否需要单独回路,还是可以和上面的考试区共用?
银行肯定要和楼上分开啊,要分开计量的,银行电费难道要交通队来交么?
3.银行服务大厅设有25个服务窗口,面积750平方,按每平方80W的容量预留够吗?
服务大厅估算一下吧,25个窗口,25台计算机,每台300W,在加每平米8W的照明,再加10台空调柜机。再预留一些,每平方80W应该足够用了。
4.考试区200个座位(电脑),400平方,按每平方 80W的容量预留够吗?
200个电脑,一个按300W算,再设置点其他插座,还有照明,空调,80W每平米肯定不够了。
5.5平方米的LED显示屏功率大概多少?
有人说了,每平米0.5~1.5千瓦。
回复
w857130271
2014年01月16日 10:34:08
30楼
楼主好人,我来顶顶
回复
枫无欲
2014年01月16日 11:02:30
31楼
看看怎么样的~~~
回复

相关推荐