小弟才实习不久,听着安排把正负零的标高做剪力墙上了(感觉做到外架上面更好,可以直接拉到50线那个尺寸)。然后每次抄50线都要在外面拉尺子上去。如果房子太高,我的50m长尺不够用,那不是还要在中间再做一个标高点?没有别的办法测出50线标高并标识在钢筋上?

小弟才实习不久,听着安排把正负零的标高做剪力墙上了(感觉做到外架上面更好,可以直接拉到50线那个尺寸)。然后每次抄50线都要在外面拉尺子上去。如果房子太高,我的50m长尺不够用,那不是还要在中间再做一个标高点?没有别的办法测出50线标高并标识在钢筋上?
免费打赏
lijiao1991
2014年01月08日 15:23:32
12楼
bacda 发表于 2014-1-8 09:08 外架上不行的,如果是落地脚手架,地面会有沉降,钢管扣件有柔性。悬挑同理。个人经验是电梯井壁墙上设置 …嗯,好主意。回头去试试。
回复
xiaoshugege123
2014年01月08日 15:30:17
13楼
打到脚手架上面吧,可以隔几层就拉一下尺子校正一下
回复
tommylsm
2014年01月08日 17:14:55
14楼
外架估计悬
回复
luoweijie659
2014年01月09日 19:01:06
15楼
每层跟进上去,3层或5层复核一次。因为在外架上会有沉降的。所以也得在剪力墙上打上,以便检查。。
回复
美wa521de香
2014年01月09日 19:25:32
16楼
塔吊是一个好的选择,其他会有沉降的东西都不要用吧,比较误差大了就不准确了。
回复
wq2010323
2014年01月09日 21:22:37
17楼
外架打标高绝对不可以,一般是引在一层的,完了三五层做一次复查
回复
furry
2014年01月09日 22:09:22
18楼
还真没有听过啊,不过打标高要精准。
回复
高处能胜寒
2014年01月09日 22:12:11
19楼
每一层都将50线引到外架上去。
回复
人工石
2014年01月09日 22:45:07
20楼
这个标高问题确实是有点麻烦,木工装模要标高,不打在外架上,木工怎么引用,我们这是每个木工组都要给标高,只能是打在外架上
回复
diabloboy521
2014年01月10日 08:07:26
21楼
外架不行吧,这个不稳定,上点荷载,标高就不准了!
还是在主体结构上!