关于抄50线的问题
lijiao1991
lijiao1991 Lv.4
2014年01月07日 19:33:36
来自于建筑施工
只看楼主

小弟才实习不久,听着安排把正负零的标高做剪力墙上了(感觉做到外架上面更好,可以直接拉到50线那个尺寸)。然后每次抄50线都要在外面拉尺子上去。如果房子太高,我的50m长尺不够用,那不是还要在中间再做一个标高点?没有别的办法测出50线标高并标识在钢筋上?

小弟才实习不久,听着安排把正负零的标高做剪力墙上了(感觉做到外架上面更好,可以直接拉到50线那个尺寸)。然后每次抄50线都要在外面拉尺子上去。如果房子太高,我的50m长尺不够用,那不是还要在中间再做一个标高点?没有别的办法测出50线标高并标识在钢筋上?
免费打赏
maco2040
2014年01月07日 19:44:17
2楼
从正负零拉尺比较准,就是有点麻烦,其实把标高打在外架就行了
回复
lijiao1991
2014年01月07日 19:54:51
3楼
maco2040 发表于 2014-1-7 19:44 从正负零拉尺比较准,就是有点麻烦,其实把标高打在外架就行了哎,心里素质不好,每次爬架子都心慌慌的=_=!
回复
gwbaljh
2014年01月07日 20:54:32
4楼
外脚手架不准 扣件有可能松动 标高抄测点一定不能动的 得是固定点
回复
kalong
2014年01月08日 01:14:05
5楼
第一次听说在外架打标高的。标高标志一定的牢固。
回复
ljy6628
2014年01月08日 07:48:43
6楼
你们都是人才
回复
量子
2014年01月08日 07:58:40
7楼
打在固定的点上比较稳妥点,有的打在塔吊上面
回复
蓝冰魂
2014年01月08日 08:52:55
8楼
固定点较好的,出错就麻烦了
回复
bacda
2014年01月08日 09:08:19
9楼
外架上不行的,如果是落地脚手架,地面会有沉降,钢管扣件有柔性。悬挑同理。
个人经验是电梯井壁墙上设置水准标高设置最佳的。
回复
fudengsheng
2014年01月08日 09:18:16
10楼
把50线引到外墙上下没有造型的地方方便拉尺
回复
甲方施工员
2014年01月08日 12:48:35
11楼
首先你给引导外架上会有误差的
回复

相关推荐