一小学活动室的梁柱节点的问题
lzyand-000
lzyand-000 Lv.3
2014年01月07日 19:25:58
来自于建筑施工
只看楼主

拆模后掉皮~~局部泛沙,凿开沙后的样子,砼的颜色看起来强度是不够的,都说是混凝土的问题,监理通知已经发了,要求开凿后灌浆补强,大家说下怎么会这样~~还有什么好的补救措施~~

拆模后掉皮~~局部泛沙,凿开沙后的样子,砼的颜色看起来强度是不够的,都说是混凝土的问题,监理通知已经发了,要求开凿后灌浆补强,大家说下怎么会这样~~还有什么好的补救措施~~

IMG_20131210_113216.jpg


IMG_20131211_110217.jpg


IMG_20131211_110231.jpg

免费打赏
wangdaoshanbbs
2014年01月09日 18:41:34
12楼
梁板柱分两次浇筑的吧。柱头那块是第二次浇筑,把洗泵管的砂浆打进去了。
如果只是柱头有问题,就砸了重做,用微膨胀性,混凝土强度提高一个等级,梁端最好用碳纤维加固。
回复
美wa521de香
2014年01月09日 19:45:10
13楼
wangdaoshanbbs 发表于 2014-1-9 18:41 梁板柱分两次浇筑的吧。柱头那块是第二次浇筑,把洗泵管的砂浆打进去了。 如果只是柱头有问题,就砸了重做 …嗯,我推荐这个建议
回复
lzyand-000
2014年01月09日 23:13:50
14楼
天三 发表于 2014-1-9 08:11 必须剔掉,具体方法是架体不要动,将这部分全剔掉,再在板的上面躲开梁开孔,下面柱剔除干净,用高压水清 …嗯嗯~~的确是很妥善的处理方法,但烦的是班组很拽,凿都不愿凿~~很强硬,监理通知也不当回事,现在只能看项目部和班组怎么去周旋了。。。能做到什么程度不好说,
回复
天三
2014年01月10日 07:49:59
15楼
看来是监理,和甲方讲清楚厉害,甲方不作为,偷偷地报告建委,你不要去,叫居民去。
回复
diabloboy521
2014年01月10日 08:00:08
16楼
不是砼没有振捣,倒像是砂浆未振捣!
建议做法还是剔掉的好,反正也不难处理!
回复
求索
2014年01月10日 09:33:15
17楼
振捣不密实,立即整改
回复
wangdaoshanbbs
2014年01月10日 14:17:55
18楼
美wa521de香 发表于 2014-1-9 19:45 嗯,我推荐这个建议第一次发帖就有人支持。哈哈 给力。
回复
zhubing0816
2014年01月12日 01:46:35
19楼
润泵管的砂浆不能往柱子里倒啊,建议你看下(钢筋混凝土构件抗震施工技术)这本书,日本人写的,他们处理的就比较好,用砂浆车直接拉回去。
回复
天三
2014年05月26日 08:46:47
20楼
lzyand-000 发表于 2014-1-8 22:36 不可能全部凿开了~~~上边楼板都浇筑了,只能凿开松散的沙和石子,再支模补强了本人从事本行业30多年,确实遇到过同样的事情,架体不动,把观感质量不好的全部剔除,用微膨混凝土填充振捣密实,在没有水平荷载情况下,柱子的钢筋完全能够承载上部的荷载。
回复
iio_oii
2014年05月26日 09:06:34
21楼
还可以......
回复

相关推荐

APP内打开