拆模后掉皮~~局部泛沙,凿开沙后的样子,砼的颜色看起来强度是不够的,都说是混凝土的问题,监理通知已经发了,要求开凿后灌浆补强,大家说下怎么会这样~~还有什么好的补救措施~~
拆模后掉皮~~局部泛沙,凿开沙后的样子,砼的颜色看起来强度是不够的,都说是混凝土的问题,监理通知已经发了,要求开凿后灌浆补强,大家说下怎么会这样~~还有什么好的补救措施~~
2楼
好像砼标号有问题吧,振捣不密实,缝怎么设在图所示的地方!
回复
3楼
高处能胜寒 发表于 2014-1-7 19:29 好像砼标号有问题吧,振捣不密实,缝怎么设在图所示的地方!以前都没见过这种现象,刚开始是怀疑砼配比骨料有问题,但只有一条柱是这样,然后就想到了泵送混凝土开始时用润泵管的混凝土浆直接往柱里倒了~~~所以就出现了这
回复
4楼
没有振捣,架体不要动,这个部位全部剔除,重新浇筑。
回复
5楼
好渣的工程~~~
回复
6楼
凿除吧,这样看上去跟洗管洗出来的混凝土一样,严重少浆,而且没有振捣,梁柱节点是地震受力的主要构造,这样地震以来就断裂了,谈何抗震
回复
7楼
况且是小学,应该高于本地区普通建筑抗震设防烈度一个等级,楼主是监理吧,这个一定要严抓。现在对小学建筑抓的越来越严,到时候出事了,量刑都比一般的建筑要重
回复
8楼
天三 发表于 2014-1-8 09:43 没有振捣,架体不要动,这个部位全部剔除,重新浇筑。不可能全部凿开了~~~上边楼板都浇筑了,只能凿开松散的沙和石子,再支模补强了
回复
9楼
chengjie198721 发表于 2014-1-8 15:11 凿除吧,这样看上去跟洗管洗出来的混凝土一样,严重少浆,而且没有振捣,梁柱节点是地震受力的主要构造,这 …╮(╯▽╰)╭麻烦了,浇筑楼面时忘了叫拆开柱模检查看看
回复
10楼
chengjie198721 发表于 2014-1-8 15:15 况且是小学,应该高于本地区普通建筑抗震设防烈度一个等级,楼主是监理吧,这个一定要严抓。现在对小学建筑 …嗯嗯~甲方知道了~~设计还没有~大家没有张扬的意思,反正过得去就算了
回复
11楼
lzyand-000 发表于 2014-1-8 22:36 不可能全部凿开了~~~上边楼板都浇筑了,只能凿开松散的沙和石子,再支模补强了必须剔掉,具体方法是架体不要动,将这部分全剔掉,再在板的上面躲开梁开孔,下面柱剔除干净,用高压水清洗,整理柱子箍筋,模板合模,用上边的孔浇筑混凝土。
回复