消防施工求教
s070703536
s070703536 Lv.3
2014年01月07日 15:18:53
只看楼主

一、消防弱电信号总线、广播线、电话线、24V直流电源线、控制电缆, 线芯截面如何确定。 二、埋地镀锌钢管给水管防腐, 什么时候 刷沥青防腐, 什么时候 做两油三布, 什么时候 做两油一布?三、消防明管敷设刷防火涂料,如何通过耐火时间(如2H)判断所刷涂料厚度。请说明依据来源和出处

一、消防弱电信号总线、广播线、电话线、24V直流电源线、控制电缆,
线芯截面如何确定。


二、埋地镀锌钢管给水管防腐,
什么时候 刷沥青防腐,
什么时候 做两油三布,
什么时候 做两油一布?

三、消防明管敷设刷防火涂料,如何通过耐火时间(如2H)判断所刷涂料厚度。

请说明依据来源和出处
免费打赏
zhengxb
2014年01月08日 15:19:24
2楼
关于你的提问我来简单的回答一下,如有不妥请大家指证:
1、一般来说 平层信号总线ZR-RVS2*1.0mm2、广播BV1.0mm2*2、24VBV2.5mm2*2
竖井信号总线ZR-RVS2*1.5mm2、广播BV1.5mm2*2、24VBV4mm2*2
控制电缆一般都是控制关键设备消防泵、喷淋泵、排烟风机等从控制室引到被控设备处一般选用ZRKVV3*1.0mm2(如海湾的设备,别的线数有区别,但至少3根。一根启动一根反馈一根公用)
2、管道防腐:一般多为三油两布,具体还是有设计院定。
3、一般来说防火涂料,分为厚涂型、超薄型,厚度和耐火极限成正比。具体要厂家提供数据。