手术室照明功率密度到底超没有?
ltsd00
ltsd00 Lv.2
2007年09月24日 11:15:10
只看楼主

我计算超过了,你们呢?国家标准是30W每平方,我计算是34吧,超了啊

我计算超过了,你们呢?国家标准是30W每平方,我计算是34吧,超了啊
免费打赏
leleqimei
2007年09月25日 10:59:04
12楼
不能算无影灯!我问了我们老总,他是编规范的
回复
chuxuedianqi
2007年09月25日 15:20:43
13楼
看规范要看全啊!同志们!
还要好好理解规范的每一个字啊。
回复
加肥猫
2007年09月25日 17:23:04
14楼
忘折算了,但也不应超功率密度啊,1000lx 40w/m2
回复
lesion
2007年09月25日 18:17:08
15楼


规范里不是规定按比例提高或折减吗?还需要给折算公式吗?
回复
wxjyy-1
2007年09月25日 23:18:02
16楼
忘了折算了,晕! 2分没了
回复
y151
2007年09月26日 09:40:44
17楼


但是前面有“不应”二字啊,否则就应是“不宜”二字,就象“6.1.1 居住建筑每户照明功率密度值不宜大于表6.1.1的规定”。后面“当房间或场所的照度值高于或低子本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。”这句是告诉设计人员如何计算LPD。如果超了,就是不符合规范。
回复
twigene
2007年09月26日 11:39:39
18楼
《建筑照明设计标准》第6.1.5条:“医院建筑.....当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值按比例提高或折减”.

我理解是:折算的含义是让设计师适当的减少灯的数量,以便将LPD减至30W以下,否则这道题白出了,下道题还换成T5管有什么用啊?

我认为这道题的考点在节能上,重点是使用T8以下的灯.
回复
大鼻山
2007年09月26日 13:02:02
19楼
1\照度不能够随意增减,要增减也要符合规范所规定的特殊场所.而一般情况是允许正负10%的误差.超过这个幅度的属于违反规范.
回复
mousemimi1
2007年09月26日 14:31:32
20楼
完了,2分没了
回复
hys_nc
2007年09月29日 20:34:42
21楼
超了。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开