我计算超过了,你们呢?国家标准是30W每平方,我计算是34吧,超了啊
我计算超过了,你们呢?国家标准是30W每平方,我计算是34吧,超了啊
2楼
我也是
回复
3楼
没超,还得按照度折算到750Lx,LPD值为24.98。
回复
4楼
同意楼上
回复
5楼
同志们啊,记得要折算啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
同意三楼,要折算
回复
7楼
我是将LPD折算到40(30x1000/750),行不行?
回复
8楼
《建筑照明设计标准》第6.1.5条:“医院建筑.....当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值按比例提高或折减”
回复
9楼
今年的照明题目,弄了圈套! 我想当然的做错了 5555
回复
10楼
不会吧!哪有折算公式?两分又没了!还有算不算无影灯的功率!谢谢指教!
回复
11楼
无影灯是局部照明,怎么能算?
回复