手术室照明功率密度到底超没有?
ltsd00
ltsd00 Lv.2
2007年09月24日 11:15:10
只看楼主

我计算超过了,你们呢?国家标准是30W每平方,我计算是34吧,超了啊

我计算超过了,你们呢?国家标准是30W每平方,我计算是34吧,超了啊
免费打赏
yanghui1360207
2007年09月24日 12:22:40
2楼
我也是
回复
海阔天空985
2007年09月24日 13:13:25
3楼
没超,还得按照度折算到750Lx,LPD值为24.98。
回复
1126918
2007年09月24日 15:14:26
4楼
同意楼上
回复
jmczly317
2007年09月24日 17:36:49
5楼
同志们啊,记得要折算啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
askka
2007年09月24日 21:01:08
6楼
同意三楼,要折算
回复
sssf36
2007年09月24日 21:12:25
7楼


我是将LPD折算到40(30x1000/750),行不行?
回复
sssf36
2007年09月24日 21:14:04
8楼
《建筑照明设计标准》第6.1.5条:“医院建筑.....当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值按比例提高或折减”
回复
chinajxjj1
2007年09月24日 21:52:45
9楼
今年的照明题目,弄了圈套!    我想当然的做错了  5555
回复
luogang55555
2007年09月24日 22:00:24
10楼
不会吧!哪有折算公式?两分又没了!还有算不算无影灯的功率!谢谢指教!
回复
sssf36
2007年09月24日 22:32:52
11楼
无影灯是局部照明,怎么能算?