12楼
回复
13楼
以下是引用lxt9607在2007-09-28 15:37:27.0发表的内容:
从图上看,其各分回路均没有穿管保护,不妨作个猜想:
1、各分回路出线直接进入线槽,出线槽后明设。故设计者采用了BVV;
2、保护线采用BVR多股软绞线,设计者可能参考了消防报警系统线,认为可靠性更高,不容易断线。
3、保护线公用,沿线槽敷设,在每一分回路出线处分接,和分回路同时引出。
观察太深入,谢拉,你经验应该很丰富。,,不过关于分析1,他是线槽后暗设。分析2,我要去深入研究一下,
分析3,在每一分回路出线处分接,和分回路同时引出 他没有吧 就引出一个回落,PE线共用。。
回复
14楼
以下是引用jpr0814@co163在2007-09-28 17:05:13.0发表的内容:
1、总箱负荷计算有误(a、需用系数偏低,见04DX101-1/24页;b、注意三相不平衡);
同意;
2、各分回路接地线应在总箱接地母排分接,,且相线小于16时,截面同相线,相线大于16时取二分之一,但不小于16;
同意,图中各分会路共用PE线吧,但敷设位置不一样,共用不了,如果按照图中,会有什么严重问题出现?或者是跟什么规范有冲突。
3、电缆型号规格找资料好好看看。
具体那部分???
4、出线保护管要给出,当然平面图标注也可以。
非常同意
5、电表型号标注有误,偏小。
非常同意,可是小城市地方性甲方通常都这样,原因是实际情况运行并没出问题。。是否一定改??能给个说服性的原因给我吗???。
6、漏电保护如用于火灾预防,整定电流不应大于500mA;
图上也是300mA吧???
7、出线缺PE相
是否和第二点重复???如果按照图中,会有什么严重问题出现?或者是跟什么规范有冲突。
听你的分析,,增见识了。 希望继续不吝赐教。。。。。
回复
15楼
学到了不少东西,设计方面的规范有很多,每次设计不能总去查,还得经常去看.
回复
16楼
我觉得单相负荷不能超过30A,否则要设计为三相负荷,图中画的一条25地线,估计该人想共用地线,其它出线用户的地线直接T接,工程中这也常见.
回复
17楼
估计该人(主干线槽里)共用地线,其它出线用户的地线直接T接,工程中这也常见. 我看了平面 应该如此。。这样
也应该节省点。。但达到要求吗????
回复