这个层间住宅总电箱配电有什么问题
thcwd
thcwd Lv.2
2007年09月24日 11:07:44
只看楼主

PE线怎么是一条???其他地方还有什么问题

PE线怎么是一条???其他地方还有什么问题

1190603262943.jpg

免费打赏
thcwd
2007年09月27日 11:54:33
2楼
BVV-2X16+BVR-25   这个是怎样解释???
回复
lxt9607
2007年09月27日 13:23:06
3楼
1、总箱负荷计算有误;
2、各分回路接地线应在总箱接地母排分接;
3、电源进线敷设方式不明确;
4、需用系数偏低(0.89为宜)。
回复
thcwd
2007年09月27日 14:39:32
4楼
楼上的,,能详细说说第二条吗???它属于什么概念,这样做法有什么问题,,因为我的做法是各分回路是单独PE线,也就是各回路都是3x16
回复
lxt9607
2007年09月27日 15:55:27
5楼

第二条的做法就是你的做法。
回复
thcwd
2007年09月27日 16:32:47
6楼
那他的做法是属于什么概念???是否有问题。。能解释一下吗、??
回复
yinhuixiayan2004
2007年09月27日 18:18:47
7楼
1、总箱负荷计算有误;BVV好像是护套线,有点问题。漏电电流标注太大,
2、各分回路接地线应在总箱接地母排分接;
3、线路敷设方式标注不太科学,
回复
thcwd
2007年09月28日 14:55:30
8楼
关于各分回路接地线应在总箱接地母排分接; 要是按照图上面做
会出现什么问题??她这种做法是什么概念??还有 相线是BVV地线
是BVR??这种做法为啥???
回复
lxt9607
2007年09月28日 15:37:27
9楼
从图上看,其各分回路均没有穿管保护,不妨作个猜想:
1、各分回路出线直接进入线槽,出线槽后明设。故设计者采用了BVV;
2、保护线采用BVR多股软绞线,设计者可能参考了消防报警系统线,认为可靠性更高,不容易断线。
3、保护线公用,沿线槽敷设,在每一分回路出线处分接,和分回路同时引出。

估计设计者是这样想的。
回复
jpr0814@co163
2007年09月28日 17:05:13
10楼
1、总箱负荷计算有误(a、需用系数偏低,见04DX101-1/24页;b、注意三相不平衡);
2、各分回路接地线应在总箱接地母排分接,,且相线小于16时,截面同相线,相线大于16时取二分之一,但不小于16;
3、电缆型号规格找资料好好看看。
4、出线保护管要给出,当然平面图标注也可以。
5、电表型号标注有误,偏小。
6、漏电保护如用于火灾预防,整定电流不应大于500mA;
7、出线缺PE相
回复
hubeixp
2007年09月28日 17:12:58
11楼

批评得很对,这估计是谁的毕业设计图纸
回复