工程中空调功率大小怎么确定?
文德电气
文德电气 Lv.11
2014年01月07日 09:48:02
只看楼主

公共建筑中不知怎么确定壁挂式空调的功率大小,现在统一用1KW,请教各位应该参考哪些资料怎么选择空调的功率。

公共建筑中不知怎么确定壁挂式空调的功率大小,现在统一用1KW,请教各位应该参考哪些资料怎么选择空调的功率。
免费打赏
foreason
2014年01月07日 10:07:55
2楼
甲方、暖通提资!
回复
文德电气
2014年01月07日 10:19:29
3楼
foreason 发表于 2014-1-7 10:07 甲方、暖通提资!哦,可能我说的不准确,是办公室的空调插座预留功率
回复
foreason
2014年01月07日 10:59:45
4楼
xieqinxi6585 发表于 2014-1-7 10:19 哦,可能我说的不准确,是办公室的空调插座预留功率插座预留功率?没听说过。只要插座和连到插座的电线的额定电流大于空调的载流量就ok了啊
回复
jum
2014年01月07日 13:50:40
5楼
20(平方米)x220(制冷量)/3(能效比)=1.466kW(制冷有功功率)+1.6kW(电辅热)=3.2kW(总有功功率)/0.176=18A 然后据此选导线。
回复
电气交流
2014年01月07日 15:09:07
6楼
楼上的比较靠谱,我们一般也是这么算,不过制冷量感觉有点偏大。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 15:28:58
7楼
经验数据,我们是按一平50-60W留的。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 15:29:53
8楼
jum 发表于 2014-1-7 13:50 20(平方米)x220(制冷量)/3(能效比)=1.466kW(制冷有功功率)+1.6kW(电辅热)=3.2kW(总有功功率)/0 …你好,看不太懂,能否详细说下。
回复
ljn112233
2014年01月07日 17:46:41
9楼
50W一平米。。。
回复
王农勤
2014年01月07日 20:43:29
10楼
空调的功率,是由暖通专业根据房间内的得热量等参数来确定的.
回复
tune36
2014年01月07日 21:02:51
11楼
空调适用面积:

1P:11~17m2
1.25P:18~23m2
1.5P:18~25m2
2P:30~33m2
3P:40~45m2
5P:60m2左右
10P:100m2左右

1P=735W
供参考..(版主别再扣我分了~)
回复

相关推荐