水池合用?
chengfeng
chengfeng Lv.2
2004年11月23日 17:24:42
只看楼主

碰到一个小区集中加压供水的项目,据现行规范“生活饮用水池应与其他用水水池分开设置”,那么原来通常小区的室外消火栓直接在室外生活给水管上取水,室外消火栓用水也算消防用水,现在该如何调整,如跟室内消火栓系统合用,那么室外消火栓的压力肯定太大了,总不可能去每个室外消火栓都去减压把。难道单独做一个室外消火栓系统吗。

碰到一个小区集中加压供水的项目,据现行规范“生活饮用水池应与其他用水水池分开设置”,那么原来通常小区的室外消火栓直接在室外生活给水管上取水,室外消火栓用水也算消防用水,现在该如何调整,如跟室内消火栓系统合用,那么室外消火栓的压力肯定太大了,总不可能去每个室外消火栓都去减压把。难道单独做一个室外消火栓系统吗。
免费打赏
applan
2004年11月24日 09:10:24
2楼
"生活饮用水池应与其他用水水池分开设置"主要是为了饮用水水质,没有必要把消防用水也用不锈钢水箱装着吧,室外消火栓系统应该保证两路市政给水满足用水量安全,从室外生活给水管上取水当然可以否则用水量要算在消防水池里了。有的自来水公司不让接那只能单独做一套系统了。
回复
you-zi-ru-feng
2004年11月24日 16:10:09
3楼
“生活饮用水池应与其他用水水池分开设置”,与室外消火栓直接接在上有什么冲突?室外消火栓是供消防车取水的,不会直接从上面吸水;规范关于水质防护上特别说明室外消火栓可以直接接在室外生活给水管,只要市政管网满足规范要求就行。室外消火栓不改造,室内消防系统单设就行了。
回复
camel790102
2004年11月25日 10:09:53
4楼
如果室外消防用水与生活用水合用,势必在生活水池里储存两小时室外消火栓用水及两小时最高时生活用水量且不能被挪用(当然这是最不利情况),将出现生活水池巨大的问题,而且水泵设计以及控制都存在问题,我的建议是室外消火栓管网单设,生活给水管网单设,室内消火栓管网单设
回复
chengfeng
2004年11月25日 10:15:08
5楼
建规范3.2.8"生活饮用水池应与其他用水水池分开设置"是为了饮用水水质,从消防角度讲,主要是防止水(消防用水量大)在水池中停留时间过长和水在消防管道中长期不用水质恶化发生倒流等引起的水质问题,室外消火栓直接接在生活用水管上,那么室外消防用水与生活用水不就储存在同一水池了吗。
建规范3.2.5提到是直接从给水管道直接单独接出的消防管道时,在消防用水管道的起端应设管道倒流防止器或其他有效倒流防止污染的装置,这个“给水管道”应该怎么理解呢,理解成“生活用水管道”,就与3.2.8冲突了,理解成”市政管道“
那么我前面提出的问题不就是很实在的问题了吗!
你们是怎么做的,请教了!
回复