110KV变电站做成全地下可以么?
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2014年01月06日 11:14:04
只看楼主

市政规划项目配套一个110KV变电所,由于影响建筑环境和立面,需要建到地下。请问这样做有什么问题么,设备选择和相关专业有什么需要重点注意的地方呢?

市政规划项目配套一个110KV变电所,由于影响建筑环境和立面,需要建到地下。请问这样做有什么问题么,设备选择和相关专业有什么需要重点注意的地方呢?
chenyc-1168
2014年01月06日 17:32:09
2楼
当然可以,而且现在大城市规定只能建在地下,设备选择按相关规范了。
回复
wurik
2014年01月06日 22:23:43
3楼
只要舍得投资,完全没问题
回复
自行
2014年01月07日 19:27:36
4楼
可以,有地下变电站设计规范
回复
engineershao
2014年01月09日 09:09:17
5楼
香港不就是吗,可以借鉴。
回复
lingxuct
2014年01月12日 10:24:56
6楼
多大容量,110KV设备有几台?
回复
tengjingning
2014年01月13日 15:09:24
7楼
当然可以,济南新建了一个地下变电站
回复
huanglongmiao
2014年02月11日 16:06:33
8楼
特别要注意防潮,通风,最好选用gis充气柜。
回复
zzhspeed
2014年04月04日 15:52:34
9楼
ccc___ 发表于 2014-1-12 10:24 多大容量,110KV设备有几台?规划是2台5万KVA的变压器,但初步估计我们的用电量可能将将不够用,所以也要做好3台的准备。我们想是放在负6层至负3层,整体高约20米,每层面积约1200平。现在已经通过管委会上报给供电局讨论了,等结论下来再说了。
回复
lingxuct
2014年04月04日 16:05:46
10楼
第一次听说,5万的主变能放进地下室!

那地下室的门有多大,是通过汽车库进去吗,主变装在车上,高度够吗?
回复
szh0111
2014年04月08日 09:57:59
11楼
肯定是可行了,主要解决主变压器的散热及大型设备的运输问题。主变压器宜放在地上,否则散热及运输需专门考虑。
回复

相关推荐

APP内打开