[求助] 一个框架结构的柱网,如7.5x4.5m次梁该如何布置
夏夜
夏夜 Lv.11
2014年01月05日 22:04:26
只看楼主

一个框架结构的柱网7.5x4.5m,请问这样布置次梁合理吗

一个框架结构的柱网7.5x4.5m,请问这样布置次梁合理吗


QQ截图20140105220645.png

免费打赏
会飞的梦
2014年01月05日 22:24:09
2楼
我觉得值布置一根次梁就可以了,就沿短方向布置,板也比较合适。
回复
无间道
2014年01月06日 06:55:26
3楼
以短方向为主受力,如果没有隔墙荷载可以不设次梁。
回复
81号先生
2014年01月06日 08:32:53
4楼
不影响使用功能的情况下建议还是做一道次梁,减少板厚
回复
鲁烟半岛epc
2014年01月06日 08:55:19
5楼
1、必须要做十字梁吗?可以只做一道竖向的梁嘛!板厚100就可以啊,不知道你的荷载大不大。
2、即使做十字梁,我觉得Y向的做高点,X向的做小点吧!你的KL肯定也是Y向的高吧。
回复
zl0204010
2014年01月06日 09:37:52
6楼
250X400梁不用
回复
夏夜
2014年01月06日 10:14:01
7楼
鲁烟半岛epc 发表于 2014-1-6 08:55 1、必须要做十字梁吗?可以只做一道竖向的梁嘛!板厚100就可以啊,不知道你的荷载大不大。2、即使做十字梁 …请问做十字梁的话为什么y向高,按照框架梁取1/12,不是x向高吗,我次梁按1/20取,这样合理吗,但是我不太清楚次梁如何穿力给主梁,是短向的次梁受力大点还是长向的次梁受力大点?望大神指导,不胜感激
回复
bbk4908
2014年01月06日 10:22:19
8楼
夏夜 发表于 2014-1-6 10:14 请问做十字梁的话为什么y向高,按照框架梁取1/12,不是x向高吗,我次梁按1/20取,这样合理吗,但是我不太 …哥,你多大了?在读书么?哪个学校的?
回复
zhengbancun
2014年01月06日 10:43:30
9楼
取消400高的梁
回复
鲁烟半岛epc
2014年01月06日 10:44:10
10楼
夏夜 发表于 2014-1-6 10:14 请问做十字梁的话为什么y向高,按照框架梁取1/12,不是x向高吗,我次梁按1/20取,这样合理吗,但是我不太 …你说的主梁肯定X向高啊,如果仅仅考虑1/12取值的话,你在主梁的基础上布置十字梁,当然是Y向的可以做高一点啊,因为X向的主梁高啊。短向梁为长向梁的支座,是合理的。
回复
cadxzhou
2014年01月06日 11:19:55
11楼
看来,似乎是工业建筑。建议把7500分成三份,也就是增加一根次梁,每一块是2500X2250。即使荷载再大一些也能承受。
回复

相关推荐