柱子最大截面不让加了,不让加剪力墙~~求各位大神指点下
柱子最大截面不让加了,不让加剪力墙~~求各位大神指点下
22楼
版本太高,打不开,楼主用的那个版本!
回复
23楼
本帖最后由 ctd22928356 于 2014-1-9 14:46 编辑
我看了下你的模型,存在以下问题:(1)设斜撑,施工不太方便,可直接采用框架结构;(2)梁、柱截面太多,不简洁,部分设有型钢,对这种小工程来说施工难度太大了;(3)屋面大空间梁布置不合理;(4)为增加刚度,梁柱重叠部分应简化为刚域;(5)首层柱混凝土强度用到C55偏高。我给你调了个模型,各项参数都比较合理,你可参考下。
回复
24楼
很不错的资料,谢谢楼主分享
回复
25楼
只是路过,进来看看:)
回复
26楼
首先你现在的柱子截面做到多大?其实加了钢支撑按抗震规范附录G走的话,与支撑相连的柱子抗震等级要提高,另外计算下来配筋会很麻烦,建议在局部柱子里面加型钢
回复
27楼
钢管混凝土柱,或者型钢混凝土柱吧
回复
28楼
兄弟,你这版本太高了,打不开,按附录G,加钢支撑的话,要满足那里面的要求,例如支撑布置要连续,底部倾覆弯矩比大于50%,位移角要按插值计算
回复
29楼
加钢支撑 型钢混凝土柱
回复
30楼
虽然是个新手,但是也有份帮你的心。无奈你的图和模型我都打不开~~
回复