售楼部跟基坑只有500mm,现基坑施工开始了,基坑深度6m,由于售楼部距基坑较近,所以只能直立开挖,才开挖到4m深左右时,售楼部地面开裂约15mm,立面明显倾斜。 售楼部为钢结构,基础埋深较浅,大家在此帮我想想办法采用哪种方法加固售楼部及边坡采用哪种支护最好? 本来打算用边坡采用土钉墙加固的,可是发现不行啊,下边有层土是於泥,里面好象有条水沟出来,但没找到口子。还请各位帮忙给些主意,谢谢了。
售楼部跟基坑只有500mm,现基坑施工开始了,基坑深度6m,由于售楼部距基坑较近,所以只能直立开挖,才开挖到4m深左右时,售楼部地面开裂约15mm,立面明显倾斜。
售楼部为钢结构,基础埋深较浅,大家在此帮我想想办法采用哪种方法加固售楼部及边坡采用哪种支护最好?
本来打算用边坡采用土钉墙加固的,可是发现不行啊,下边有层土是於泥,里面好象有条水沟出来,但没找到口子。还请各位帮忙给些主意,谢谢了。
12楼
我的猜想是六米太深了,必须有专项方案设计。现实的做法是赶紧停止开挖,在售楼部的另一侧降水,降低地下水水位(或者是满圈的止水桩),有可能的话赶紧加固已开挖部分,同时告知设计院,最好是靠近售楼部一侧改用桩基础,且去掉原来该部分的地下室……纯属个人看法,基本不现实。
回复
13楼
谢谢楼主,无私奉献
回复
14楼
没图~不发表评论~
回复
15楼
打桩加固...............
回复
16楼
施工方案欠考虑
回复
17楼
请你们多多指教
回复
18楼
打桩支护....
回复
19楼
6米已经是深基坑了,没放坡没支护进行开挖是要不得的
回复
20楼
保证主楼施工,临时拆除售楼部,不会有多大
回复
21楼
没图~不发表评论~
回复