售楼部因与基坑比较近倾斜了,该怎么加固?
krysta
krysta Lv.2
2014年01月02日 16:43:05
只看楼主

售楼部跟基坑只有500mm,现基坑施工开始了,基坑深度6m,由于售楼部距基坑较近,所以只能直立开挖,才开挖到4m深左右时,售楼部地面开裂约15mm,立面明显倾斜。 售楼部为钢结构,基础埋深较浅,大家在此帮我想想办法采用哪种方法加固售楼部及边坡采用哪种支护最好? 本来打算用边坡采用土钉墙加固的,可是发现不行啊,下边有层土是於泥,里面好象有条水沟出来,但没找到口子。还请各位帮忙给些主意,谢谢了。

售楼部跟基坑只有500mm,现基坑施工开始了,基坑深度6m,由于售楼部距基坑较近,所以只能直立开挖,才开挖到4m深左右时,售楼部地面开裂约15mm,立面明显倾斜。
售楼部为钢结构,基础埋深较浅,大家在此帮我想想办法采用哪种方法加固售楼部及边坡采用哪种支护最好?
本来打算用边坡采用土钉墙加固的,可是发现不行啊,下边有层土是於泥,里面好象有条水沟出来,但没找到口子。还请各位帮忙给些主意,谢谢了。
免费打赏
bj_sly_jxfgs
2014年01月02日 16:58:36
2楼
什么是土钉墙。现场施工队做的很少是土钉墙。纸糊的一样。都是这样。
回复
我本平凡
2014年01月03日 09:44:50
3楼
当时做的时候就没有考虑到基坑开挖造成的影响吗
回复
上厕所忘记带纸
2014年01月03日 09:49:05
4楼
可以提供点现场照片不呢?
回复
develop116
2014年01月03日 11:04:56
5楼
施工的先后顺序没弄对,先深后浅啊,打桩帷幕吧。
回复
求索
2014年01月03日 12:54:28
6楼
土体先加固吧
回复
celil
2014年01月03日 13:03:18
7楼
设钢桩支护,
回复
钢结构小达人
2014年01月03日 13:21:55
8楼
施工方案欠考虑,侥幸心理
回复
海浪
2014年01月03日 14:06:33
9楼
野蛮施工啊
回复
nyp1102
2014年01月03日 15:52:02
10楼
没图~不发表评论~
回复
hemc789
2014年01月03日 21:33:04
11楼
我的猜想是六米太深了,必须有专项方案设计。现实的做法是赶紧停止开挖,在售楼部的另一侧降水,降低地下水水位(或者是满圈的止水桩),有可能的话赶紧加固已开挖部分,同时告知设计院,最好是靠近售楼部一侧改用桩基础,且去掉原来该部分的地下室……纯属个人看法,基本不现实。
回复

相关推荐