城镇燃气法兰转换可以埋地吗?
like335342086
2014年01月01日 00:07:14
只看楼主

本帖最后由 like335342086 于 2014-1-1 19:05 编辑 大家好,我做了一个室外燃气管道工程,遇见一个麻烦事,想问问各位前辈。法兰转换可以埋地吗(仅限于燃气管道de160/150 SRD17.6PE100)?监理提出不能,他的依据是建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范GB50242-20029.2.3 管道接口法兰,卡扣,卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。

本帖最后由 like335342086 于 2014-1-1 19:05 编辑

大家好,我做了一个室外燃气管道工程,遇见一个麻烦事,想问问各位前辈。
法兰转换可以埋地吗(仅限于燃气管道de160/150 SRD17.6PE100)?
监理提出不能,他的依据是建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002
9.2.3 管道接口法兰,卡扣,卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
按照我们设计的角度怎么能用规范说服他呢,或者我们本来这设计就不符合规范要求。
拜托啦,大神在哪里,帮帮我!
like335342086
2014年01月01日 19:05:37
2楼
:'( 帮帮我
回复
like335342086
2014年01月02日 22:11:01
3楼
难道真没人能帮到我吗? 哎
回复
xialudan503462800
2014年01月05日 09:27:10
4楼
:):):):):):)
回复
like335342086
2014年01月07日 09:28:31
5楼
xialudan5034628 发表于 2014-1-5 09:27 ╮(╯▽╰)╭ 还以为有正解啦
回复
sxjian2156
2014年01月13日 18:24:17
6楼
本帖最后由 sxjian2156 于 2014-1-13 18:25 编辑

可以。
燃气工程应按照GB50028城镇燃气设计规范进行设计,
埋地工程应按CJJ33-2005城镇燃气输配工程施工及验收规范进行验收。
只是要做好法兰防腐。
回复
like335342086
2014年01月22日 10:41:37
7楼
sxjian2156 发表于 2014-1-13 18:24 可以。燃气工程应按照GB50028城镇燃气设计规范进行设计,埋地工程应按CJJ33-2005城镇燃气输配工程施工及 …谢谢 大神 有这个我心里宽慰多了
回复
lvquanju
2014年01月29日 08:51:32
8楼
为什么非要用法兰呢,不是有直接焊接的钢塑转换吗?
回复
like335342086
2014年02月12日 10:45:29
9楼
lvquanju 发表于 2014-1-29 08:51 为什么非要用法兰呢,不是有直接焊接的钢塑转换吗?管径大的时候,钢塑转换贵呀!贵的不止一点点
回复
stacy98
2014年02月12日 11:21:35
10楼
不提倡,但是也可以。话说你们也太节约了吧。我做了那么久都没看见有人省这个钱的
回复
like335342086
2014年02月19日 10:02:22
11楼
de315钢法兰片 313元 de315注塑法兰 390 法兰片P=1.6MPa 307元 +安装费用 = 等于一套法兰转换
一个de315/DN300钢塑转换 4968元+额外安装费 这对于一个工程来说还是很大的吧
回复

相关推荐

APP内打开