本帖最后由 like335342086 于 2014-1-1 19:05 编辑 大家好,我做了一个室外燃气管道工程,遇见一个麻烦事,想问问各位前辈。法兰转换可以埋地吗(仅限于燃气管道de160/150 SRD17.6PE100)?监理提出不能,他的依据是建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范GB50242-20029.2.3 管道接口法兰,卡扣,卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
本帖最后由 like335342086 于 2014-1-1 19:05 编辑
大家好,我做了一个室外燃气管道工程,遇见一个麻烦事,想问问各位前辈。
法兰转换可以埋地吗(仅限于燃气管道de160/150 SRD17.6PE100)?
监理提出不能,他的依据是建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002
9.2.3 管道接口法兰,卡扣,卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
按照我们设计的角度怎么能用规范说服他呢,或者我们本来这设计就不符合规范要求。
拜托啦,大神在哪里,帮帮我!
12楼
stacy98 发表于 2014-2-12 11:21 不提倡,但是也可以。话说你们也太节约了吧。我做了那么久都没看见有人省这个钱的我公司提供的价格de315钢法兰片 313元 de315注塑法兰 390 法兰片P=1.6MPa 307元 +安装费用 = 等于一套法兰转换一个de315/DN300钢塑转换 4968元+额外安装费 这对于一个工程来说还是很大的吧
回复
13楼
一条路造价随便都上千万了吧,还在乎这点。。。。。一个工程用不了几个转换吧
不说其他的,我们公司的户内管,不管你用气量多少,土里出来以后都先来个紧急切断阀,我觉得这个就很好
我觉得还是钢塑转换稳妥点,毕竟设计都是要保守点的,你帮公司省钱,可图纸上签自己大名,万一有事————
回复
14楼
stacy98 发表于 2014-2-21 10:41 一条路造价随便都上千万了吧,还在乎这点。。。。。一个工程用不了几个转换吧不说其他的,我们公司的户 …有道理 谢谢
回复
15楼
钢塑转换比较常见,用法兰的很少。法兰做好相应等级的防腐,问题不大
回复
16楼
lemon89274825 发表于 2014-9-11 17:06 钢塑转换比较常见,用法兰的很少。法兰做好相应等级的防腐,问题不大恩 谢谢 有道理