根据CGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,TN-C-S系统中的PEN线应按可能受到的最高电压进行绝缘,以避免产生杂散电流。问题是,PEN导体每隔一段距离都要重复接地,在入户时也要重复接地。重复接地的地方不会产生杂散电流吗???
根据CGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,TN-C-S系统中的PEN线应按可能受到的最高电压进行绝缘,以避免产生杂散电流。
问题是,PEN导体每隔一段距离都要重复接地,在入户时也要重复接地。重复接地的地方不会产生杂散电流吗???
2楼
谁说每隔一段就要重复接地的!只在入户时分出PE与N线时重复接地(这时是为了安全,生产点杂散电流也就只能接受了),以后再重复接地的是PE线。
回复
3楼
PEN线虽要求多点接地,但还是需要与PE线有区别,最重要一点,是N线电流须经过此线!
为防止与PE导体混淆,也有利于防止和检查PEN线接触不良,故规定与电源相线并行敷设中须用绝缘导线。
回复
4楼
fitman 发表于 2013-12-31 16:33 谁说每隔一段就要重复接地的!只在入户时分出PE与N线时重复接地(这时是为了安全,生产点杂散电流也就只能接 …原来的《工业与民用电力装置的接地设计规范》说的是:“架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地。”确实对架空线、电缆的要求不太一样。不知道为什么?
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-12-31 16:48 PEN线虽要求多点接地,但还是需要与PE线有区别,最重要一点,是N线电流须经过此线!为防止与PE导体混淆 …嗯,有道理。。。如果在户外潮湿情况下,杂散电流过大,还可能引起触电吧?
回复
6楼
PEN线是不是绝缘导线,在不发生断线的情况下,与触电无关。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2014-1-1 09:25 PEN线是不是绝缘导线,在不发生断线的情况下,与触电无关。PEN断线形成危险的接触电压,带来触电风险但是请教一下:在不断线的情况下,如果户外PEN线完全裸露,未采取任何绝缘措施,遇到下雨天泡在水里,不是会有很大的杂散电流吗?这一杂散电流流入积水,是不是会造成跨步电压触电?
回复
8楼
我们经常在用的安全电压为42V以下,PEN线虽带有N线电流,但绝对不可能产生42V以上的线路压降!
故“杂散电流流入积水,是不是会造成跨步电压触电?”是不会发生危险的。
回复
9楼
lingxuct 发表于 2014-1-2 16:32 我们经常在用的安全电压为42V以下,PEN线虽带有N线电流,但绝对不可能产生42V以上的线路压降!故“杂散 …明白了。。。谢谢~
回复
10楼
这个问题老问题了。
回复
11楼
“TN-C-S系统中的PEN线应按可能受到的最高电压进行绝缘”,其意义并非“以避免产生杂散电流”。
“PEN导体每隔一段距离都要重复接地,在入户时也要重复接地”的立论本身就是错误的。所以“重复接地的地方不会产生杂散电流”的结论也是错误的!
回复