构造柱需不需要设置加密区?设置原则和框架柱一样吗?
构造柱需不需要设置加密区?设置原则和框架柱一样吗?
2楼
全国民用建筑工程设计技术措施(结构)有规定:楼层上下500范围内宜采用6@100,一般在图纸总说明中有的。
回复
3楼
不需要,如果构造柱中间钢筋有搭接 搭接位置可以加密
回复
4楼
砌体结构规范有很详尽的说明
回复
5楼
上下500mm,加密
回复
6楼
层高1/5和500较大值
回复
7楼
同意楼上的说法!
回复
8楼
住宅楼,一般都是上下50CM
回复
9楼
请踊跃发言。
回复
10楼
有规范
回复
11楼
需要加密,按照规范做就可以了。
回复