前室及内走道概念问题
changfengbaiyue
2013年12月30日 19:51:26
来自于通风排烟
只看楼主

求助RT!前室到底是指哪一块?以及高规中的内走道长度又是怎么计算的?下面附上图片,请教各位高手!图1有设置机械防烟,图2没有 这个应该怎么理解。

求助RT!前室到底是指哪一块?以及高规中的内走道长度又是怎么计算的?下面附上图片,请教各位高手!图1有设置机械防烟,图2没有 这个应该怎么理解。

1.JPG


2.JPG

免费打赏
yilawyn
2013年12月30日 20:07:05
2楼
图1是电梯和楼梯合用前室,图2的楼梯前室有窗户
回复
王农勤
2013年12月31日 13:38:30
3楼
图1是消防电梯和楼梯合用前室,走道在ZFM-2的下方;图2也是合用前室。
回复
xiensh
2014年01月02日 00:17:26
4楼
还没达到这个水平级别,进来学习的
回复
x670703714
2014年01月02日 00:27:32
5楼
还没达到这个水平级别,进来学习的
回复
瑞瑞
2014年01月02日 11:14:31
6楼
同意1楼、2楼的答案
回复
laodadetudi888
2014年01月02日 16:23:39
7楼
1楼的说法不太准确,需要补充一下。图1是电梯和楼梯合用前室,没错;图2不是没有窗户,如果是高层,即使有窗户,也要正压送风。
回复
lybisok
2014年01月02日 19:41:32
8楼
7楼说的比较准确,居住建筑超过100m,一类公建超过50m,即使有外窗,也正压送风。
回复
guoxing15233411846
2014年01月02日 21:24:07
9楼
我淡淡一笑啊
回复
令钱冲
2014年01月04日 17:00:54
10楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
jyhimpossible
2014年01月05日 13:06:19
11楼
图1是楼梯和无障碍电梯下面,FDM-1和FDM-1D之间的部分是前室,还有楼梯与电梯之间阳台与乙FM-2之间的部分是电梯前室。图2上面的前室都联通且有排烟窗,满足排烟要求的话,可以不做机械加压送风。再说你这也没有交代工程概况,不知道解释的对不对,想要清楚的解释,给大家上传个图,把工程概况附带上。