求助RT!前室到底是指哪一块?以及高规中的内走道长度又是怎么计算的?下面附上图片,请教各位高手!图1有设置机械防烟,图2没有 这个应该怎么理解。
求助RT!前室到底是指哪一块?以及高规中的内走道长度又是怎么计算的?下面附上图片,请教各位高手!图1有设置机械防烟,图2没有 这个应该怎么理解。
2楼
图1是电梯和楼梯合用前室,图2的楼梯前室有窗户
回复
3楼
图1是消防电梯和楼梯合用前室,走道在ZFM-2的下方;图2也是合用前室。
回复
4楼
还没达到这个水平级别,进来学习的
回复
5楼
还没达到这个水平级别,进来学习的
回复
6楼
同意1楼、2楼的答案
回复
7楼
1楼的说法不太准确,需要补充一下。图1是电梯和楼梯合用前室,没错;图2不是没有窗户,如果是高层,即使有窗户,也要正压送风。
回复
8楼
7楼说的比较准确,居住建筑超过100m,一类公建超过50m,即使有外窗,也正压送风。
回复
9楼
我淡淡一笑啊
回复
10楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
11楼
图1是楼梯和无障碍电梯下面,FDM-1和FDM-1D之间的部分是前室,还有楼梯与电梯之间阳台与乙FM-2之间的部分是电梯前室。图2上面的前室都联通且有排烟窗,满足排烟要求的话,可以不做机械加压送风。再说你这也没有交代工程概况,不知道解释的对不对,想要清楚的解释,给大家上传个图,把工程概况附带上。