请教各位在母联柜上的智能数显仪表的显示问题
micsruiyu
micsruiyu Lv.4
2013年12月30日 17:01:47
只看楼主

今天在现场看高压母联柜上的智能数显仪表,上面的功率因数显示为-0.78,现场为双路供电,一常一备,现在全部由备用供电,常用不供,请问为什么会出现这样的情况呢?是因为母联的关系吗?小弟才疏学浅,真心求教!

今天在现场看高压母联柜上的智能数显仪表,上面的功率因数显示为-0.78,现场为双路供电,一常一备,现在全部由备用供电,常用不供,请问为什么会出现这样的情况呢?是因为母联的关系吗?小弟才疏学浅,真心求教!
免费打赏
tianniua
2014年01月02日 09:46:50
22楼
学习了,应该是仪表接线没有问题,只是电流相序变了。
回复
liu583829685
2014年01月02日 10:24:43
23楼
学习!学习!
回复
逸風
2014年01月02日 11:04:25
24楼
在看。。。。
回复
micsruiyu
2014年01月02日 15:16:17
25楼
感谢各位的积极回复,受益匪浅。因为并不是常驻现场,只是自己暗地里发现这个问题,等下次去了现场以后,再结合各位大师的建议好好想想。谢谢大家!
回复
micsruiyu
2014年01月02日 15:28:36
26楼
zhych1005 发表于 2013-12-30 17:01 对于母联开关柜的智能数显表来说这个正常,接线也没有错误。首先没有无功补偿,负载为感性负载,所以不可 …感谢你的回答。那如果之后改用常用供电的话,功率因数就可以恢复正值了吧?
回复
zhxiaochen
2014年01月02日 17:02:12
27楼
我估计可能是互感器装的位置有问题,备用电源投入后致使电流互感器相位相反所导致的,
回复
黄亚广2018
2014年01月04日 16:06:30
28楼
学习了,真是需要学习,谢谢楼主分享经验
回复
电气油子
2014年01月05日 09:56:49
29楼
应该是电流反向了
回复
醉卧沙场君莫笑
2014年01月06日 10:07:42
30楼
母联柜的CT安装方向问题
回复
子寓
2014年01月07日 06:45:44
31楼

学习学习,顶一顶