请教各位在母联柜上的智能数显仪表的显示问题
micsruiyu
micsruiyu Lv.4
2013年12月30日 17:01:47
只看楼主

今天在现场看高压母联柜上的智能数显仪表,上面的功率因数显示为-0.78,现场为双路供电,一常一备,现在全部由备用供电,常用不供,请问为什么会出现这样的情况呢?是因为母联的关系吗?小弟才疏学浅,真心求教!

今天在现场看高压母联柜上的智能数显仪表,上面的功率因数显示为-0.78,现场为双路供电,一常一备,现在全部由备用供电,常用不供,请问为什么会出现这样的情况呢?是因为母联的关系吗?小弟才疏学浅,真心求教!
免费打赏
duanhao288
2014年01月07日 15:26:32
32楼
:):):):):):)
回复
bcsdqhdn2014
2014年02月21日 11:03:21
33楼
学习了原来是互感器采集信号反了
回复
wangyuhua917
2014年02月21日 14:15:39
34楼
wxdchgs 发表于 2013-12-31 14:12 应是母联柜上的智能数显仪表的电流取样互感器相位有误。(从常用转到备用)同意楼上的观点,相位是不是弄错了
回复
mr_chen188
2014年02月21日 18:41:03
35楼
fengxu2011 发表于 2013-12-31 11:42 母联柜上的智能数显仪表,上面的功率因数看它有意义吗?这个柜子正常只要看电流就可以了啊。这个师傅想法跟我差不多,母联柜说实在没有必要装智能数显表的,母联柜的作用就是联络两段母线作用,只需要有电流显示就够了,所以装个三相指针表就够,甚至装个三相电流表也可以了。功率因数与电量计量等参数可以在进线柜能或电容柜内看到,不知道这么分析有没有道理
回复