我们小区期房负三层地下室出现返工,不知道严不严重
zls08004
zls08004 Lv.3
2013年12月29日 22:03:22
只看楼主

本帖最后由 zls08004 于 2013-12-30 13:07 编辑 小区负三层地下室(最底下一层)出现返工,防水破坏,底板全部挖了,里面的钢筋都用氧气割了,重新施工,14年年中就要交房。业主群里说是出现地陷,不知道严不严重?补救有用吗?作为业主比较着急,谢谢大家业内人士

本帖最后由 zls08004 于 2013-12-30 13:07 编辑

小区负三层地下室(最底下一层)出现返工,防水破坏,底板全部挖了,里面的钢筋都用氧气割了,重新施工,14年年中就要交房。业主群里说是出现地陷,不知道严不严重?补救有用吗?作为业主比较着急,谢谢大家业内人士
免费打赏
马牙槎
2014年01月03日 15:44:07
83楼
没有看清楚什么情况。。。
回复
nanyongliang
2014年01月03日 16:33:24
84楼
第一张像是后浇带的位置,照片钢筋外露不应该;第五张表明施工砼振捣不到位-------这些说明施工质量确实较差,应好好的采取措施处理,这让人怀疑这个工程的监理和施工单位的技术人员是不是吃干饭的?至于其它的几张 应该是主楼外的地下车库,可能是返工或改造加固。 因是独立基础,基础外的筏板应该是钢筋砼防水板,凿除筏板或切断钢筋,不直接影响主体结构
回复
nanyongliang
2014年01月03日 16:37:58
85楼
至于第四张,说柱子裂了,应该不是柱子裂,而是柱子旁边的二次砌筑结构,与柱子连接没做好;说柱子下平台都是斜的,说的应该是独立基础为坡面基础-------这个不应该是施工问题,设计图纸应该就是这样的。
回复
louyuanjian1
2014年01月03日 19:06:35
86楼
你没讲是什么原因导致返工的啊
回复
lweich2003
2014年01月04日 08:54:54
87楼
关键看柱及柱下的基础
回复
hkgj123
2014年01月04日 18:07:37
88楼
施工质量太差。
回复
yunlingfeng163
2014年01月04日 18:23:24
89楼
这样的施工队伍,现在到处都是,我们作结构有时去工地简直无法直观,也并没有减料,问题就是偷工,技术不专业,出现各种各样的质量问题,哎,万一出了事故还真是要见报了:Q:Q:Q
回复
asdf861002
2014年01月04日 20:37:19
90楼
看样子是不是地下室的抗水板薄了,导致地下水将抗水板冲起来的返工???
回复
cyxchen1
2014年01月05日 06:40:05
91楼

施工质量真差!
回复
mony31
2014年01月05日 09:22:12
92楼
前期基础施工质量太差了,现在补救的时候一定要注意地下水降水和混凝土接茬的处理
回复