商场部分第4层有个应急照明箱ALE4,其出线回路包括应急照明、插座、防火卷帘,其总开设置消防联动分励脱扣装置。同时有楼层照明总箱AL4,其出线回路包括普通照明、插座、排风机,其总开也设置消防联动分励脱扣装置。现在问题是,一旦启动消防非消强切后,总开断电,照明及插座电断了正常,但防火卷帘及排风机断了正常吗?是不是火灾时防火卷帘、排风机(不是排烟机)都必须断电,请高手指教。
应急照明箱ALE4不能切,可以单独切插座分开关,AL4要切断
回复
3楼
最起码火灾初期防火卷帘,排风机是不能断电的,至于火势加大后的事情那就坐等大神来指点了
回复
4楼
怎么把插座弄到应急照明的箱子里了呢,我觉得可以把该插座设到4AL箱内,应急照明不用强切,但相应照明回路应强制点亮。4AL箱消防强切。
回复
5楼
场所为商场,应急照明箱ALE4总开应设双电源末端切换装置,不能设分励脱扣装置,保证消防状态下防火卷帘以等的正常供电。应将ALE4插座回路调整至AL4箱内,总开设置消防联动分励脱扣装置,火灾发生时予以非消强切断电。
回复
6楼
应急箱ALE4内插座可以取消,但还有两个回路“应急照明”及“防火卷帘”,一切掉,应急灯才会亮,但卷帘门就动不了,不切呢,卷帘门可以动,但应急灯就不会亮,还有什么方法可以不切掉就能让应急灯点亮的吗?还有到底“排风机”要不要切?
回复
7楼
只能把非消防的电源切掉
回复
8楼
路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
9楼
这两者应该也归类到消防设施里面的,我觉得是不应该断电的。排风机是不是在发生火灾的时候也有排烟的作用呢,应该从他们的功能上来考虑!个人建议!
回复
10楼
应急照明箱ALE4,其进线应为两路,一路市电,一路发电机出线,主开关应为末端双电源切换开关,其出线回路包括应急照明、插座、防火卷帘,其总开设置漏电火灾监控系统,检测剩余漏电电流,只报警不切断。楼层照明总箱AL4,其出线回路包括普通照明、插座、排风机,其总开应设置消防联动分励脱扣装置。
回复
11楼
是不是火灾时防火卷帘、排风机(不是排烟机)要断电---这个想法是错识的,在发生状况时,防火卷帘这类消防设计是要正常工作的,纯排风机可以不是消防设备,电源可以停,看具体情况