室内给水问题。求助!!!
dshruoyu
dshruoyu Lv.3
2013年12月28日 11:18:29
只看楼主

我们工地房间里面铺设地暖,在图纸上阳台、卫生间、厨房都设有自来水(给水),但是为了房间的标高,甲方把阳台、厨房的给水取消了,只在卫生间留了一个给水管,安装一个阀门。问:1.厨房不设自来水,可以吗?2、自来水管道安装是不是应该在地暖管的下面?这样的万一自来水管道破裂怎么办?求解!谢谢!

我们工地房间里面铺设地暖,在图纸上阳台、卫生间、厨房都设有自来水(给水),但是为了房间的标高,甲方把阳台、厨房的给水取消了,只在卫生间留了一个给水管,安装一个阀门。问:1.厨房不设自来水,可以吗?2、自来水管道安装是不是应该在地暖管的下面?这样的万一自来水管道破裂怎么办?求解!谢谢!
免费打赏
dshruoyu
2014年01月02日 16:42:29
12楼
wangnongqin2013 发表于 2014-1-1 21:16 “1.厨房不设自来水,可以吗?”不行,但,给水管,可以从吊顶内走的嘛,而不从地面走.毛坯房,没吊顶的。
回复
dshruoyu
2014年01月02日 16:43:05
13楼
syl086jianzhu 发表于 2014-1-2 09:31 请踊跃发言。谢谢捧场!
回复
shangqingwangyang
2014年01月02日 17:43:08
14楼


自来水和地暖管铺在一起,那出来的水也都被加热了?这不是徒然增加了地暖供热的负荷吗?
回复
edric880701
2014年01月02日 20:31:59
15楼
毛胚房的标准就是水进户就ok
回复
jingbinya
2014年01月06日 11:43:41
16楼
可能是报审吗?顶上走水管。在地暖管下
回复
edric880701
2014年01月06日 16:44:42
17楼
神马甲方这么牛叉
回复
攻城师55731
2014年06月17日 09:20:59
18楼
可以试着墙上开槽施工!

地下有地暖管,是不可以走水管的!因为这样会影响到供暖效果!

另外,如果房子吊顶的话,走吊顶也行!

阳台可以不要水管,把洗衣机放卫生间,但是厨房应该一定有的!

回复
朝阳梦辉
2014年06月21日 18:45:44
19楼
当然不行。但是甲方怎么说就怎么做吧,能验收就行
回复
红岩1029
2014年07月06日 01:40:51
20楼
就算毛坯房也不能粗糙到这个地步吧?
回复
叁哥
2014年07月06日 09:13:43
21楼
得有,预留好接水点,等业主装修的时候自己安装!
回复

相关推荐

APP内打开