电气强电井和弱电井内的插座回路,我们这边的设计方法是由一个专门的竖井电源箱专门供电,一个插座回路带几层的插座,我想请问这个竖井电源箱采用塑壳断路器是3300,还是3340,就是火灾时要不要切掉。还有一个问题关于人防的《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。

电气强电井和弱电井内的插座回路,我们这边的设计方法是由一个专门的竖井电源箱专门供电,一个插座回路带几层的插座,我想请问这个竖井电源箱采用塑壳断路器是3300,还是3340,就是火灾时要不要切掉。

还有一个问题关于人防的《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》
7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
7.4.8 由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留有设计需要的穿墙管数量外,还应符合第7.4.5条中预埋备用管的要求。
请问如插图,是在A处设置备用管,还是B处设置备用管,还是AB处均需要设置。
免费打赏
我爱喝绿茶
2013年12月30日 11:14:34
12楼
tune36 发表于 2013-12-30 10:52 备用照明:作为应急照明的一部分,用于确保正常活动继续进行的照明。有点牵强吧,如果作为应急照明理解为 …嗯,其实我也有点疑问,关于这部分的照明划作备用照明。嗯,我这的做法门禁对讲的电源是接的电井里的插座,之前的做法是3300,不是3340,没有切。
回复
tune36
2013年12月30日 11:21:25
13楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-30 11:14 嗯,其实我也有点疑问,关于这部分的照明划作备用照明。嗯,我这的做法门禁对讲的电源是接的电井里的插 … 你们切非是在每个分回路上面切吗,这样会不会太浪费了。。你们电井插座电源是从哪里引接的。
回复
jcgpiao
2013年12月30日 14:01:27
14楼
第二个问题,A、B两处均要预埋套管,且两处套管深度可能不同
回复
我爱喝绿茶
2013年12月30日 15:01:35
15楼
tune36 发表于 2013-12-30 11:21 你们切非是在每个分回路上面切吗,这样会不会太浪费了。。你们电井插座电源是从哪里引接的。什么意思啊,电井插座电源是从总配电箱单独出的。给你截个图看看。4834590
回复
我爱喝绿茶
2013年12月30日 15:02:35
16楼
jcgpiao 发表于 2013-12-30 14:01 第二个问题,A、B两处均要预埋套管,且两处套管深度可能不同我其实也是这么想的,但好多图就是B处留了。
回复
ontimewhq
2013年12月30日 16:26:13
17楼
问题一:插座回路引自本楼公共普通箱,火灾时需要切非,电井内的照明灯为应急灯带蓄电池方便停电时检修时使用。
问题二:参考人防防爆波井图纸,A、B处均需要预埋管,战时用。人防预埋管混凝土打完后就没办法安装,除非重新打。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月30日 17:18:54
18楼
ontimewhq 发表于 2013-12-30 16:26 问题一:插座回路引自本楼公共普通箱,火灾时需要切非,电井内的照明灯为应急灯带蓄电池方便停电时检修时使 …谢谢指教。
回复
tune36
2013年12月31日 08:40:05
19楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-30 15:01 什么意思啊,电井插座电源是从总配电箱单独出的。给你截个图看看。我昨天问了我们这边审图的,他说电井照明、门禁、电井插座这些火灾的时候可以切掉。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月31日 08:47:05
20楼
tune36 发表于 2013-12-31 08:40 我昨天问了我们这边审图的,他说电井照明、门禁、电井插座这些火灾的时候可以切掉。嗯哪,:lol你是哪里的啊。
回复
tune36
2013年12月31日 08:52:25
21楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-31 08:47 嗯哪,你是哪里的啊。福建。。你是哪里的~
回复