电气强电井和弱电井内的插座回路,我们这边的设计方法是由一个专门的竖井电源箱专门供电,一个插座回路带几层的插座,我想请问这个竖井电源箱采用塑壳断路器是3300,还是3340,就是火灾时要不要切掉。还有一个问题关于人防的《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。

电气强电井和弱电井内的插座回路,我们这边的设计方法是由一个专门的竖井电源箱专门供电,一个插座回路带几层的插座,我想请问这个竖井电源箱采用塑壳断路器是3300,还是3340,就是火灾时要不要切掉。

还有一个问题关于人防的《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》
7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
7.4.8 由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留有设计需要的穿墙管数量外,还应符合第7.4.5条中预埋备用管的要求。
请问如插图,是在A处设置备用管,还是B处设置备用管,还是AB处均需要设置。
免费打赏
我爱喝绿茶
2013年12月31日 08:53:19
22楼
tune36 发表于 2013-12-31 08:52 福建。。你是哪里的~江苏人,现在在河北。
回复
tune36
2013年12月31日 08:55:53
23楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-31 08:53 江苏人,现在在河北。不是都说江苏审图比较严格吗,你回家画几份让他们审审
回复
我爱喝绿茶
2013年12月31日 08:57:32
24楼
tune36 发表于 2013-12-31 08:55 不是都说江苏审图比较严格吗,你回家画几份让他们审审明年回家,现在还在河北呢,嗯哪。
回复
ontimewhq
2014年01月02日 11:26:06
25楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-30 17:18 谢谢指教。不客气,说出自己的观点而已。针对问题一也有认为电表间、电井照明应归至火灾应急照明用,由于火灾时消防人员需要进入电表间或电井内操作。本人认为这个提法可行,也好实施。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月02日 13:33:42
26楼
ontimewhq 发表于 2014-1-2 11:26 不客气,说出自己的观点而已。针对问题一也有认为电表间、电井照明应归至火灾应急照明用,由于火灾时消防 …谢谢分享观点。
回复
巨人电气
2014年01月02日 14:53:24
27楼
第二个问题,A、B两处均要预埋套管,且两处套管深度不同:victory:
回复
我爱喝绿茶
2014年01月02日 22:14:52
28楼
abcwangcen 发表于 2014-1-2 14:53 第二个问题,A、B两处均要预埋套管,且两处套管深度不同复制的吧:lol
回复
富强168
2014年05月25日 14:37:38
29楼
电井照明、门禁、电井插座这些火灾的时候可以切掉。