消防水池 的最低水位是不是就是停泵水位呢 求助大神跟我说的详细点。。。我看了好多资料还是不太懂
消防水池 的最低水位是不是就是停泵水位呢 求助大神跟我说的详细点。。。我看了好多资料还是不太懂
2楼
消防水池的标准图集上有
回复
3楼
消防水池 的最低水位不是就是停泵水位,是启动水泵水位。
回复
4楼
我晕?消防泵有停泵水位???
第一次听说
回复
5楼
liu8661497 发表于 2013-12-30 08:56 我晕?消防泵有停泵水位???第一次听说可能是抽不到水了,就停泵了吧
回复
6楼
消防水池(箱)的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0. 6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0. 15m,
回复
7楼
消防停泵是手动停泵,没有自动停泵,在火灾延续时间内是不会到达消防水池最低水位,正常状况一般都是都是不到火灾延续时间就扑灭火灾了;对于喷淋泵,规范条文解释说明,火灾发生超过一个小时(仓库可能是2.0h)后,喷淋还无法灭火,管网已损坏或无法正常发挥功能,此时应该可以可以手动停泵了,没有必要继续浪费水量了,后续由消防栓继续发挥作用 ;如果消火栓火灾延续时间还超了,就说明灭火失败了,水池没水了,不手动停泵也不行了,此时主要依靠室外消防车来灭火了。
回复