接地电阻测量描述探讨(下午茶时间之问)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月26日 15:06:04
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 15:08 编辑 图片这段落找错误:1:标题描述是没错误的,图中测量的是接地线(黄绿双色扁钢)+接地体与地之间的接触电阻,故称接地装置电阻值测量。文章中描述说测量了接地装置与引下线的电阻值,引下线根本就是断开状态怎么会包括引下线的测量,假如如文章中说的测量了接地装置与引下线的电阻值就不会有4.6这个标题了。大家觉得呢!正确描述应该是这样的:

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 15:08 编辑

图片这段落找错误:
1:标题描述是没错误的,图中测量的是接地线(黄绿双色扁钢)+接地体与地之间的接触电阻,故称接地装置电阻值测量。文章中描述说测量了接地装置与引下线的电阻值,引下线根本就是断开状态怎么会包括引下线的测量,假如如文章中说的测量了接地装置与引下线的电阻值就不会有4.6这个标题了。大家觉得呢!


正确描述应该是这样的:
测量连接如图6所示,只测量了接地装置的电阻值,不能判断断接卡及以上部位(其实就指引下线)与接地装置的电气连接状况。





免费打赏
lingxuct
2013年12月26日 15:55:33
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-26 15:59 编辑

图片中文字没错:

只测量了接地装置与引下线(指图中断开点往接地装置的一段引下线)的接地电阻,不能判定“断接卡”(图中断开点的连接件)及以上部位.......................电气连接状况。

断接卡复位后的连接是否正常不能判定(现在是断开的,连接后的情况当然要在连接后才能判定);
断接卡处的过渡电阻是否达到要求(按规范连接肯定能达到要求-------废话)!

总结图片中的意思:测量点以上(引下线与房顶避雷线)的连接没有测量!
回复
知乎圆桌
2013年12月26日 19:27:45
3楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 19:31 编辑 lingxuct 发表于 2013-12-26 15:55 图片中文字没错:只测量了接地装置与引下线(指图中断开点往接地装置的一段引下线)的接地电阻,不能判 …“只测量了接地装置与引下线(指图中断开点往接地装置的一段引下线)的接地电阻”断开点的一段引线为“接地线”,而非俗称的引下线。接地线+接地极=接地装置正确描述应该是这样的:测量连接如图6所示,只测量了接地线与接地极组成的接地装置的电阻值,不能判断断接卡及以上部位(其实就指引下线)与接地装置的电气连接状况。