变压器可以不选高压保护开关吗?
漫天飞雪
2007年09月23日 17:56:34
来自于变压器
只看楼主

4.4.3 从总配电所以放射式向本部门的分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或手车式隔离触头组。4.4.5 6~lOkV母线的分段处,宜装设断路器,但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或隔离触头组:(1)事故时手动切换电源能满足要求。 (2)不需要带负荷操作。(3)继电保护或自动装置无要求。(4)出线回路较少。---------------------------------------------

4.4.3 从总配电所以放射式向本部门的分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或手车式隔离触头组。
4.4.5 6~lOkV母线的分段处,宜装设断路器,但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或隔离触头组:

(1)事故时手动切换电源能满足要求。
(2)不需要带负荷操作。
(3)继电保护或自动装置无要求。
(4)出线回路较少。
---------------------------------------------

请教两个问题:
1、只要隔离开关就行吗?那如果发生电阻性短路,短路电流不大,总高压配电所的保护开关不动作,那一个隔离开关怎么关它啊?
2、室内的话,隔离开关装在墙上就行了,还是要有高压开关柜?
xuan2281
2007年09月29日 09:45:46
2楼
1、只有断开总开关后才能断刀闸
2、10kV隔离开关可以装在墙上,但布置比较困难,需要比较多的附件,最好是立个柱子装
回复
yvzhou1230
2007年10月09日 11:59:56
3楼
如果发生电阻性短路,短路电流不大-用低压开关保护
回复
漫天飞雪
2007年10月14日 10:02:22
4楼
以下是引用xuan2281在2007-09-29 09:45:46.0发表的内容:
1、只有断开总开关后才能断刀闸

请问你说的总开关,是上级变电站的总开关吗?
回复
wulonghua_1982
2008年02月14日 16:55:57
5楼
在容量允许的时候,安装跌落保险就可以了
回复

相关推荐

APP内打开