纯一层地下室扶壁柱到底如何配筋计算呢?
scljc2010
scljc2010 Lv.12
2013年12月25日 20:52:15
只看楼主

这是个难题啊,

这是个难题啊,
野马分鬃
2013年12月25日 21:59:16
2楼
一般来说,地下室外墙面外刚度很大,主要依靠外墙承担土压力,外墙以底板和顶板为支撑点,框架柱不考虑支撑作用,但是在框架柱计算配筋时适当加大配筋。
回复
pangshaojia
2013年12月25日 23:03:50
3楼
若扶壁柱上端与次梁连接,则按扶壁柱构造配筋即可,且不小于挡土墙配筋;若扶壁柱上端与框架梁相连,则须按框架参与地震作用计算,并适当放大(考虑挡土墙传来的侧向土压力作用),满足框架柱构造要求。
回复
zm995673804zjy
2016年02月01日 14:46:51
4楼
按构造柱的构造配筋?
回复
蔡昌辉
2016年02月02日 08:06:52
5楼
是说按扶壁柱的构造配筋吧,这个与构造柱没关联吧。
回复
ningzy0418
2016年03月18日 13:26:32
6楼
墙在扶壁柱处按简支计算的话,须把扶壁柱承担的面积土压力传递到柱上,按悬臂构件计算
回复
davyzhang6509
2016年03月25日 09:37:53
7楼
大偏压构件,至少要按受弯验算一下配筋吧
回复
czcivilczcivil
2023年10月29日 09:44:30
8楼

按照偏压方式进行计算,在理正上面可以直接进行计算