2台柴油发电机接地的问题?市电双回路变压器接地系统?
amdintellive
2013年12月25日 11:39:51
只看楼主

2台柴油发电机接地的问题?1)2台柴油发电机中心点可以共用接地系统吗?2)柴油发电机中心点接地可以与市电变压器中心点共用接地系统吗?3)市电双回路变压器接地系统可以共用吗?

2台柴油发电机接地的问题?

1)2台柴油发电机中心点可以共用接地系统吗?
2)柴油发电机中心点接地可以与市电变压器中心点共用接地系统吗?
3)市电双回路变压器接地系统可以共用吗?
免费打赏
电气交流
2013年12月25日 13:36:21
2楼
我们的做法都是一起的!
就是共用接地系统!
回复
amdintellive
2013年12月25日 16:59:27
3楼
今天审图的说要分开?
回复
哪个
2013年12月25日 17:58:53
4楼
为什么要分开,现在都在实行三网合一,而且在地下都是连起来的
回复
amdintellive
2013年12月26日 16:33:29
5楼
我现在正在找相关的规范。
回复
q13871628685
2014年09月28日 09:00:17
6楼

我现在正在找相关的规范。
回复
sh77521
2014年09月28日 10:41:19
7楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
回复
隔璧老王
2014年10月03日 21:48:47
8楼
又是这个问题。。。。
为什么要分开??。。。。
楼主可以看看民用建筑电气设计规范,里面有条文说了,高大上的推荐王厚余老前辈的500问,里面说的更为权威。
我们院都是共用接地的。以前DCS与配电系统分开,现在都合并了,按最小的统一接地。

接地是一门很深的学问。。。。。。。