请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220
weihr2003
weihr2003 Lv.8
2013年12月24日 21:20:19
只看楼主

如题,请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220,纵向它算主要构件吗

如题,请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220,纵向它算主要构件吗
免费打赏
jsking
2022年08月06日 10:25:24
12楼

按 GB50017-2017 表7.4.6 受压构件长细比容许值(GB50017-2003 表5.3.8) 支撑 容许长细比 200。这也应该是PKPM柱间支撑计算中控制长细比=200的来源。