请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220
weihr2003
weihr2003 Lv.8
2013年12月24日 21:20:19
只看楼主

如题,请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220,纵向它算主要构件吗

如题,请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220,纵向它算主要构件吗
weihr2003
2013年12月24日 21:25:14
2楼
真是晕,原来都是按180控制的,现在一个项目,含钢量控制的非常严,想从各个方面扣含钢量,系杆还是很可观的
回复
凨云起
2013年12月25日 16:26:04
3楼
门规里面:主要构件(钢珠钢梁)长细按为180,次构件按220控制
回复
sandy740
2014年01月17日 10:02:26
4楼
也在考虑这个问题 主要受力构件按180 系杆按220 计算的 还在寻找更好的解答
回复
结构大佬
2015年04月02日 15:39:09
5楼
主要受力构件按180 系杆按220 计算
回复
云笙公子
2015年12月25日 12:26:12
6楼
问题就在于主要构件怎么理解?系杆算不算主要构件?
回复
zcygq
2015年12月25日 16:57:48
7楼
按180,门规4.5.2条文说明
回复
hailisb
2016年06月05日 16:14:55
8楼
按180,门规4.5.2条文说明

cof1569813081042:4.5.2、4.5.3  这两条是门式刚架轻型房屋钢结构承载能力极限状态设计时作用组合效应的基本要求,主要根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153以及《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定制定。1)规定了持久、短暂设计状况下作用基本组合时的作用效应设计值的计算公式。2)明确了不适用于作用和作用效应呈非线性关系的情况。

持久设计状况和短暂设计状况作用基本组合的效应,当永久荷载效应起控制作用时,永久荷载分项系数取1.35,此时参与组合的可变作用(如屋面活荷载)应考虑相应的组合值系数;持久设计状况和短暂设计状况的作用基本组合的效应,当可变荷载效应起控制作用(永久荷载分项系数取1.2)的组合,如风荷载作为主要可变荷载、屋面活荷载作为次要可变荷载时,其组合值系数分别取1.0和0.7;持久设计状况和短暂设计状况的作用基本组合的效应,当屋面活荷载作为主要可变荷载、风荷载作为次要可变荷载时,其组合值系数分别取1.0和0.6。     关于不同设计状况的定义以及作用的标准组合、偶然组合的有关规定,可参照现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153。

cof1569813081042:《门规》8.2.6  柱间支撑的设计,应按支承于柱脚基础上的竖向悬臂桁架计算;对于圆钢或钢索交叉支撑应按拉杆设计,型钢可按拉杆设计, 支撑中的刚性系杆应按压杆设计。

     个人理解按220

回复
hailisb
2016年06月05日 16:16:08
9楼
钢结构设置系杆的截面是通过受力情况确定的:
1、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)中6.5.1条:门式刚架轻型房屋钢结构中的交叉支撑和柔性系杆可按拉杆设计,非交叉支撑中的受压杆件及刚性系杆应按压杆设计。
2、第3.5.2条,主要构件长细比限值:180
其他构件,支撑和隅撑长细比限值:220
钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。
钢结构中系杆用来抵抗纵向力的构建。一般来说,钢架只是算二维平面的。那么纵向力怎么办呢,就需要支撑与系杆,其中支撑一般来说属于柔性系杆,刚性系杆也称谓系杆,就是沿结构全长布置的系杆,一般在柱子上端与屋脊处布置,有吊车的应在吊车梁布置。
回复
张叁疯
2017年06月23日 17:27:51
10楼
按180,门规4.5.2条文说明
回复
cof1569813081042
2020年12月05日 20:47:44
11楼

 说明中没有看到相关内容