高压计量箱二次接线问题
lvkai12345
lvkai12345 Lv.4
2013年12月24日 18:25:24
来自于变压器
只看楼主

各位大神:本人想请教高压计量箱二次接线问题?通过组合接线盒(如图),电压线b相为什么要接地?这种接法正确吗?谢谢!

各位大神:本人想请教高压计量箱二次接线问题?通过组合接线盒(如图),电压线b相为什么要接地?这种接法正确吗?谢谢! 201192384128819.jpg

201192384128819.jpg

免费打赏
xintgzl
2014年01月02日 20:31:03
2楼
来学习学习:victory:
回复
zsphn6666
2014年01月07日 09:11:19
3楼
是不是变电站的PT是VV接线方式?
回复
lvkai12345
2014年01月07日 17:47:54
4楼
本帖最后由 lvkai12345 于 2014-1-7 17:52 编辑


请问:这与安装的地方有关吗?是高压计量箱,电压互感器次级b相为什么要接地,这样接线正确吗?谢谢板凳大师!
回复
zsphn6666
2014年01月13日 09:04:12
5楼
VV接线用两个电压互感器即可,B相接地为保护接地。
回复
lvkai12345
2014年01月13日 10:39:24
6楼


谢谢大师指点
回复
yu2013guoqing
2014年01月13日 15:11:43
7楼
,B相接地为保护接地。
回复
xintgzl
2014年01月13日 16:05:29
8楼
互相学习共同进步
回复

相关推荐