求助各位大神,两路市电10kV,在只有一台变压器的情况下 怎么进行切换?有图纸更好 谢谢啦
求助各位大神,两路市电10kV,在只有一台变压器的情况下 怎么进行切换?有图纸更好 谢谢啦
22楼
双电源投切类似,一用一备,取消联络柜,双电源进线采用机械电气联锁.
回复
23楼
wjql3002 发表于 2013-12-24 20:52 用母线联络柜错误,一台变压器用母联怎么连。
回复
24楼
lczb72 发表于 2013-12-25 05:42 两段母线,设母联,做过类似项目,高压双路,一台变压器,意义不大,高压停电几率很小。你说的“意义不大”是因为方案本身就是错误的。
回复
25楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-2-17 12:28 编辑 sjg9876 发表于 2013-12-25 17:21 8楼的图不错,但是还要加个10KV0.5秒BZT自切开关,快熟切换。不过2路10KV负载只能用45%,否者切换会过载的 …这个方案需要斟酌。
回复
26楼
至需要三台高压柜,分别自带PT,两进一出,做好互锁足够了。
回复
27楼
设置1#进线柜,2#进线柜,计量pt柜,配变柜,1#2#柜机电联锁,倒闸操作很重要
回复
28楼
看看大神见解
回复
29楼
谢谢大家 搞清楚了