排架柱厂房基础短柱标号不够的危害大吗
fionatao
fionatao Lv.4
2013年12月24日 15:11:48
只看楼主

施工中一直都用商砼,由于赶工期、基础短柱砼量又小,进行了现场搅拌浇筑,基础回填时发现基础短柱砼标号不够(经过回弹,基本上能达到C20,原设计是C40)。现在厂房已经建好,心里没底,求助分析结构安全性。 是不是现在没事,今后就不会有事了,零米以下短柱标号很不理想(感觉最多达到C20),真烦,麻烦给些意见。 情况大致就是这样,请专家帮忙分析,心里很担忧。 排架基础短柱现场采用的加固方法:

image_20131224151206.jpg

image_20131224151206.jpg

免费打赏
凯特你好
2013年12月24日 15:21:25
2楼
基础砼达不到设计强度也就是达不到设计要求,但不一定就存在安全隐患,如果是单层厂房,可以考虑不需要做什么了。如果是多层厂房,那还是要作适当处理的,可以采用加大截面法对短柱进行加固的。
回复
刘飞
2013年12月24日 15:34:29
3楼
混凝土短柱很重要,如果出现问题很是麻烦,但上部结构在柱脚为铰接的话危害性要小很多,如果是固结就很麻烦,建议楼主还是自己根据实际情况校核一下较好。
回复
独行剑客
2013年12月24日 15:34:54
4楼
标号不够 要是还在安全范围之内不用担心 要是超了 那就不好说了
回复
钢结构小达人
2013年12月25日 12:58:37
5楼
具体看了,感觉危害还是挺大的
回复
天星逐月
2013年12月25日 15:51:57
6楼
厂房属于排架结构,整体抗侧向刚度比较大,由于设置了柱间支撑,传至基础短柱的弯矩基本没有,特别是柱脚铰接的情况。比较成问题的就是轴压比验算,如果所在地抗震等级高的话,标号由C40降至C20会大幅削弱短柱的竖向承载力,轴压比会增大很多,很有可能超出轴压比限值,还是要及时反馈给设计单位进行复合。
回复
黑子孜
2013年12月25日 16:10:47
7楼
个人感觉问题不大
回复
小树监护人
2013年12月25日 17:16:13
8楼
单从设计的角度,个人感觉有问题,一般我们做钢结构基础也就C30,既然此项目用到了C40,是不是有一定原因,最好还得跟设计沟通一下,否则真出了问题就不好办了
回复
gh353
2013年12月26日 14:00:49
9楼
得跟设计沟通一下
回复
快乐知足
2013年12月26日 16:53:48
10楼
一般的厂房基础短柱配筋及短柱截面偏大,都是构造配筋,计算结果小于构造配筋。
回复
savionlee
2013年12月29日 08:59:21
11楼
进来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开