南京天加全新风风冷管道式空调机组型号TSA100DRF ,R407系统,有三台全部制热故障,坑爹的天加,机组在天津,内外机都室外放置 一号机,缺相,找到原因,电源线断了,解决了; 二号机,制热效果不好,回气管热但是温热不烫,测量压力低压1.6公斤 ,高压10公斤,感觉是缺氟,加氟开始还上但是只是到了2公斤和10公斤,加的不少了也不见压力再上,制热效果还是不好,外交机管路弯管处有白霜,怎么办啊 各位大神;
一号机,缺相,找到原因,电源线断了,解决了;
二号机,制热效果不好,回气管热但是温热不烫,测量压力低压1.6公斤 ,高压10公斤,感觉是缺氟,加氟开始还上但是只是到了2公斤和10公斤,加的不少了也不见压力再上,制热效果还是不好,外交机管路弯管处有白霜,怎么办啊 各位大神;
三号机,开始报警23 室内机探头故障,断电重启没事了,但是工作了一天又出现了新的故障,20 电压互感器故障,这个怎么办,抓狂啊,还有机器结冰严重,是不是室外机探头坏了啊