南京天加空调故障求分析
zydragon
zydragon Lv.3
2013年12月23日 22:23:09
来自于制冷技术
只看楼主

南京天加全新风风冷管道式空调机组型号TSA100DRF ,R407系统,有三台全部制热故障,坑爹的天加,机组在天津,内外机都室外放置 一号机,缺相,找到原因,电源线断了,解决了; 二号机,制热效果不好,回气管热但是温热不烫,测量压力低压1.6公斤 ,高压10公斤,感觉是缺氟,加氟开始还上但是只是到了2公斤和10公斤,加的不少了也不见压力再上,制热效果还是不好,外交机管路弯管处有白霜,怎么办啊 各位大神;

南京天加全新风风冷管道式空调机组型号TSA100DRF ,R407系统,有三台全部制热故障,坑爹的天加,机组在天津,内外机都室外放置
一号机,缺相,找到原因,电源线断了,解决了;
二号机,制热效果不好,回气管热但是温热不烫,测量压力低压1.6公斤 ,高压10公斤,感觉是缺氟,加氟开始还上但是只是到了2公斤和10公斤,加的不少了也不见压力再上,制热效果还是不好,外交机管路弯管处有白霜,怎么办啊 各位大神;
三号机,开始报警23 室内机探头故障,断电重启没事了,但是工作了一天又出现了新的故障,20 电压互感器故障,这个怎么办,抓狂啊,还有机器结冰严重,是不是室外机探头坏了啊



免费打赏
lbktwx
2013年12月24日 14:23:49
2楼
没有数据帮不了你了,上传照片看看
回复
jilinfanguangkui
2013年12月25日 06:54:37
3楼
二号机组制热效果不好的话 不行重新放掉制冷剂 从新抽空定量加液 在看看制热怎么样 如果还是不行 可能环境温度低 造成制热效果不好

如果探头都检测了没有问题 肯定问题出现在变频滤波板子上 故障 好好检查下 具体的数据没有还
回复
jingjinglove318
2013年12月27日 11:21:26
4楼
可能是氟多了。放掉充新抽真空加氟
回复
chenxia2012
2013年12月29日 12:25:22
5楼
学习了,谢谢
回复
博格达
2013年12月30日 21:24:11
6楼
看看,求解释啊:o
回复
lihe56221
2013年12月31日 09:45:14
7楼
可能是氟多了。放掉充新抽真空加氟
回复
刑天将军
2014年01月04日 23:36:32
8楼
调膨胀阀吧
回复
jilinfanguangkui
2014年03月16日 17:23:30
9楼
:):):):):):):)
回复
huangchaoke0821
2014年03月16日 20:34:56
10楼
很好!感谢楼主!
回复
doushaotao
2014年03月18日 14:11:01
11楼
二号,看看风量够吗,内机皮带松吗,过滤器脏堵吗?三号看看控制,通讯线是否有强电干扰?