工程描述:五层综合楼,八度区,二类地,二级抗震。地下一层层高:6500一层层高:4800二层层高:4200三到五层层高:3600建筑方案给的柱距:X方向第一跨6000,其余9000;Y方向南面6000北9000。这个楼地下一层是个地库,X方向不允许有墙,柱距与跨数都不允许改变。目前,我的柱子前三层600X900,后三层600X600。指标都勉强过得去,最大位移(Y+偶然偏心)556.

5层综合楼.jpg
工程描述:
五层综合楼,八度区,二类地,二级抗震。
地下一层层高:6500
一层层高:4800
二层层高:4200
三到五层层高:3600

建筑方案给的柱距:X方向第一跨6000,其余9000;Y方向南面6000北9000。

这个楼地下一层是个地库,X方向不允许有墙,柱距与跨数都不允许改变。

目前,我的柱子前三层600X900,后三层600X600。指标都勉强过得去,最大位移(Y+偶然偏心)556.
前三层Y方向的框架梁调到了880。
我这样调是否合理?计算双向地震和偶然偏心全点。

还有,(Y+偶然偏心)的扭转位移比1.47了,上网看都说不用管,但带我做的师傅说尽量控制在1.4以下。

5层综合楼.jpg

免费打赏
xjcseu
2013年12月30日 18:23:14
42楼
PS:对于多层可以不考虑偶然偏心
回复
guanli1988
2013年12月31日 10:47:31
43楼
过来学习一下
回复
霸v爵
2013年12月31日 14:45:42
44楼
:$找到节点适当加强,或者就这样吧
回复
guanli1988
2013年12月31日 17:10:00
45楼

没事的时候自己先把规范熟悉下
回复
张叁疯
2013年12月31日 21:42:58
46楼
两端柱单方向加长试试。
回复
国家建筑
2014年01月01日 19:06:12
47楼
不用偶然偏心了吧,
不过八度区的话慎重一点也好
回复
81号先生
2014年01月02日 09:35:14
48楼
把柱子改为700*800的试一下,
回复
沐雨清风
2014年01月02日 13:23:32
49楼
过来帮着顶顶,虽然不知道
回复
yy191314
2014年01月02日 17:08:56
50楼
楼主辛苦了。
回复
小朱123
2014年01月02日 18:27:30
51楼
学习一下,
回复