五层综合楼(两榀框架)模型的合理性以及各参数的调整
bloodcaption
2013年12月23日 19:30:57
只看楼主

工程描述:五层综合楼,八度区,二类地,二级抗震。地下一层层高:6500一层层高:4800二层层高:4200三到五层层高:3600建筑方案给的柱距:X方向第一跨6000,其余9000;Y方向南面6000北9000。这个楼地下一层是个地库,X方向不允许有墙,柱距与跨数都不允许改变。目前,我的柱子前三层600X900,后三层600X600。指标都勉强过得去,最大位移(Y+偶然偏心)556.

5层综合楼.jpg
工程描述:
五层综合楼,八度区,二类地,二级抗震。
地下一层层高:6500
一层层高:4800
二层层高:4200
三到五层层高:3600

建筑方案给的柱距:X方向第一跨6000,其余9000;Y方向南面6000北9000。

这个楼地下一层是个地库,X方向不允许有墙,柱距与跨数都不允许改变。

目前,我的柱子前三层600X900,后三层600X600。指标都勉强过得去,最大位移(Y+偶然偏心)556.
前三层Y方向的框架梁调到了880。
我这样调是否合理?计算双向地震和偶然偏心全点。

还有,(Y+偶然偏心)的扭转位移比1.47了,上网看都说不用管,但带我做的师傅说尽量控制在1.4以下。

5层综合楼.jpg

免费打赏
xinhailengyan
2013年12月29日 15:38:02
32楼
看位移角好像不用考虑偶然偏心吧
回复
沐雨清风
2013年12月29日 22:43:53
33楼
小白表示看不懂,先学习吧
回复
yonggang2011
2013年12月30日 10:40:59
34楼
谢谢楼主分享!
回复
yha2
2013年12月30日 10:43:20
35楼
学习来提高,拾柴把火烧。
回复
jinchi456
2013年12月30日 10:45:16
36楼
新手路过学习
回复
liuxingyu105
2013年12月30日 14:45:29
37楼
偶然偏心都1.47了??这个显然要调整下来~~~
回复
一号楼梯
2013年12月30日 14:55:56
38楼
学习学习~:lol:lol
回复
a313732679
2013年12月30日 16:47:36
39楼
五层楼,影响不大的。
回复
antkingg
2013年12月30日 18:11:36
40楼
做框架剪力墙结构吧
否则柱子和梁需要加大
回复
xjcseu
2013年12月30日 18:22:42
41楼
做少墙框架,在Y方向加墙
回复