消防水泵到底能不能用软起!
sendonde
sendonde Lv.2
2013年12月23日 17:38:47
只看楼主

消防水泵到底能不能用软起!

消防水泵到底能不能用软起!
免费打赏
米克
2013年12月24日 16:34:47
12楼
最好不要用。从消防泵的功用来讲,不是从节能的角度看问题。
回复
zhuxiguizxg
2013年12月24日 20:12:22
13楼
能用,用软启动器
回复
jianzhudianqi
2013年12月28日 07:15:13
14楼
完全可以,不过不能用变频
回复
水轮发电机
2013年12月28日 08:37:25
15楼
学习一下,谢谢分享
回复
shenfg
2013年12月31日 11:03:27
16楼
坚决不能,实在功率太大,就星三角启动
回复
zf59600717
2014年01月01日 09:49:44
17楼
学习一下.....
回复
轻风无语
2014年01月01日 17:38:32
18楼
按现行规范可以,没问题,软启动不属于变频启动!!
回复
zigj
2014年01月02日 16:39:48
19楼
软启动器和变频器在电机起动时的工作原理是相近的,都是通过可控硅或大功率晶闸管方式。规范明确不应采用变频,也应该包括软启动器了。
回复
likai860302
2014年01月20日 11:57:51
20楼
{:2_78:}
回复
sx717
2014年02月20日 07:42:55
21楼
规范编的难理解
回复